曾老师好:1.S7-200SMART系列里的CPU主要分两种类型,标准型和经济型,经济型2.0以上的CPU最多可以扩展6个模块。经济型的CPU加不了扩展模块。
          .在标准型的CPU里又有两种类型,一种是晶体管输出用T表示,另一种类型是继电器输出用R表示。
           经济型的CPU用C表示,只有一种继电器输出方式。
          2,CPU上SD卡必须是4GB以上的内存。使用之前必须清空或格式化。使用前先断电后插入。主要功能是:
(1)        存储程序及拷贝
(2)        恢复出厂值
(3)        CPU固件升级
          3,S7-200SMART的保持存储区10KB代表可以有10240个字节在断电的情况下不丢失。
          4,SMART的扩展信号板有5种。分别是:
(1)        数字量输入输出信号板2入2出4个点。
(2)        1路模拟量输入信号板。输入电压信号或者电流信号
(3)        1路模拟量输出信号板。电压信号或者电流信号。
(4)        RS485或者RS232通讯信号板
(5)        电池信号板。支持CR102S纽扣电池
5,16输入和10输出合计26个点。可以选ST30的CPU有18输入12输出。
   2路PT100的热电阻信号可以配4点模拟量输入EM AR02. 1路0-10V配一个模拟量输出信号板SB AQ01.
6,S7-200SMART ST30CPU在2.0版本以上是最多IO输入输出点是本体30个加上扩展一个信号板4个点再加6个扩展模块每个模块32个点
    合计为;30+4+32*6=226个输入输出点
7,在S7-200SMART的CPU中位的存储区最大为256个位
32
发表于 2017-6-17 00:17:45 | 只看该作者   来自:183.145.185.118
标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号:
1.高速计数器支持的最高频率不同,经济型的最高到100KHZ
2、不支持高速脉冲输出;
3、不可扩展模块和信号板,标准型的可扩展6个模块和1个信号板;
4、用户存储区比标准型的小
5、不支持AI/AO,数字量输入不支持接5v信号
6、不支持实时时钟
7、交流供电,继电器输出
8、经济型目前只有CR40和CR60
9、标准型有SR20\SR30\SR40\SR60\ST20\ST30\ST40\ST60
SD卡作用:程序更新,PLC固件升级,恢复出厂值
在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器意思和作用是可设定为断电保持的V存储区。
S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板有:数字量输入/输出信号板(SB DT04)、模拟量输出信号板(SB AQ01)、RS485/232信号板(SB CM01)、电池扩展信号板(SB BA01) .
控制项目选型:S7-200SMART CPU SR30 + 模拟量输出信号板SB AQ04一块 +模拟量输入模块EM AQ02一块 。
对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226).
在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256)
33
发表于 2017-6-17 00:32:16 | 只看该作者   来自:119.190.117.2

1.经济型C开头,标准型S开头。经济型不能扩展,而标准型可以。
2.更新固件,恢复出厂设置,在plc间复制程序。
3.指的是能断电保持存储区所能存储的最大容量为10k大小的数据。
4.4种。SB AQ01,SB CM01,SB BA01,SB DT04
5.cpu选择SR30或ST30,加SB AQ01,再加EM AR02
6.226
7.256
34
发表于 2017-6-17 00:36:27 | 只看该作者   来自:223.104.178.110
回答1;标准S可装模块,经济型C不可装扩展模块。2;SD卡可以安装程序,也可以恢复出厂设置。3;10K保持储存器能断电保持,大小为10K。4;信号板有4种分别是SBAQ01 SBDT04 SBCM01 SBBA01.  5用ST30,可能得加SBAQ01信号板。6;开关量最大224.  7;位储存为256位
35
发表于 2017-6-17 00:36:45 | 只看该作者   来自:14.155.235.244
答1. 在S7-200SMART系列PLC里面,经济型CPU CR40/CR60的价格便宜,无扩展功能。标准型CPU SR20/ST20  SR30/ST30  SR40/ST40
      SR60/ST60有扩展功能,最大脉冲频率仅适用于ST型晶体管输出的CPU。
   2. SD卡可以实现程序更新,CPU固件的升级,恢复出厂值。
   3. 可断电保持的存储区为10KB,
   4. 模拟量输入、模拟量输出、数字量输入输出、电池板
   5. 选用CPU为SR30 PLC ,热电模块EM AR02,模拟量输出信号板SB AQ01
   6. 226个
   7. 256
36
发表于 2017-6-17 01:09:39 | 只看该作者   来自:36.107.247.25
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
     标准型可以扩展模块,经济型没有扩展功能.标准型用S表示经济型用C表示.
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
     传输程序、更新硬件、恢复出厂设置
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
     5类。分别为DT04、AE01、AQ01、COM1、BA01。
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
     SR30或ST30 +EMAQ02+AQ01
6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226)
7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256)
37
发表于 2017-6-17 03:09:04 来自手机 | 只看该作者   来自:111.30.201.166
1.答:标准型可以扩展模块,用s表示。经济型不支持模块扩展,用c表示。2.答:固件升级、恢复出厂设置、传输程序。3.答:具有数据保持功能,最大存储10k的数据。4.答:5种。SBBA01电池板、数字量扩展SBDT04、模拟量输入SBAE01、模拟量输出SBAQ01、通讯板SBCM01。5.答:选cpuSR30有18个输入,12个输出。加2输入热电阻模块EMAR02,和模拟量输出SBAQ01。6.答:226。7.答:256。
38
发表于 2017-6-17 03:20:57 | 只看该作者   来自:223.104.199.49

RE: 第一节课后练习习题(硬件结构及接线)

11、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
标准型最多可接6个扩展模块,表示符号:S;经济型没有扩展模块,表式符号:C
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
SD卡有3个作用:(1)传递程序;(2)升级固件版本;(3)恢复固件版本到出厂设置。
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
S7-200smart st20的CPU的参数为10KB的保持存储器。保持存储器中的数据断电不丢失。作用:利用系统时钟编程、加密。
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
有五种:模拟量输入、模拟量输出、数字量输入输出、电池板、DP

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
     分析:(1)输入点数: 16个输入开关信号+2路温度采集(PT100)=18
  输出点数:10个输出信号=10
(2)根据DI/DO=3/2;s7-200 SMART ST30的DI点为30*3/5=18;DO点数为30*2/5=12;可以满足第一条要求。1路模拟量输出(0~10V),需一个模拟量模块。
(3)选ST型,输出频率高,适合带变频器
综合以上3点考虑,选s7-200 SMART ST30和一个模拟量模块。
6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
   因为最多可扩展6个模块,每个模块最大点数为32,本体有30个点,信号板可增加2个点,所以最大I/O点为:6*32+30+2=224
7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256)
39
发表于 2017-6-17 06:13:22 | 只看该作者   来自:223.104.2.231
1.标准型可以扩展模块用s表示,经济型没有扩展模块用c表示。
2.sd卡有3个作用,1传输程序。2升级固件版本。3恢复出厂设置
3,具有数据保持功能。
4,5种。电池板。模拟量输出板。模拟量输入板。数字量输入输出板。通讯板。
5,选用cpu,sr30或st30。加模拟量输入输出模块。
6.226
7.256.
40
发表于 2017-6-17 06:44:58 | 只看该作者   来自:101.95.169.38
1.简述在S7-200samrt系列PLC里面,标准型cpu与经济型的主要区别及表示符号?标准型最多可接6个扩展模块,表示符号:s,经济型没有扩展模块,表示符号c2,简述s2-200samrt系列PLC中SD卡的作用有3个作用:(1)传递程序(2)升级固件版本(3)恢复固件版本到出厂设置。3.答具有数据保持功能,最大存储10k的数据。4:答:5种
41
发表于 2017-6-17 07:02:53 | 只看该作者   来自:58.247.23.49
1.标准型CPU可以扩展模块,经济型CPU不可扩展模块。S表示标准型,C表示经济型。
42
发表于 2017-6-17 07:15:19 | 只看该作者   来自:58.247.23.49
2.SD卡的作用:程序的更新,CPU固件的更新,恢复出厂时的设置。3.用于CPU断电后的数据保存。4.
43
发表于 2017-6-17 07:19:43 | 只看该作者   来自:58.247.23.49
4.3种信号板。SB AQ01.SB DT04,SB  CM01
44
发表于 2017-6-17 07:36:27 | 只看该作者   来自:58.247.23.49
5采用SR40CPU,温度扩展模块选用EM 2 RTD,模拟量输出模块EM  AQ02
45
发表于 2017-6-17 07:40:27 | 只看该作者   来自:58.247.23.49
6.32X6+30+4=226点
46
发表于 2017-6-17 07:44:50 | 只看该作者   来自:58.247.23.49
7.位存储器的大小是8K-20K
47
发表于 2017-6-17 10:14:30 | 只看该作者   来自:60.170.49.17
1.答 :S7-200SMART PLC CPU包括标准型和经济型。标准型CPU都能扩展6个扩展模块及1个信号板扩展模块,其表示符号以"S"开头(如:SR20、ST40等),经济型CPU不具有扩展功能,基表示符号以“C”开头(如:CR40,CR60).
2.答:S7-200SMART PLC自带的SD卡插槽可以用市面上常见的标准SD卡,该功能包括(1) 忘记密码可以恢复出厂值。(2)可以传输用户程序。(3)可以将低版本的CPU固件版本升级到高版本。
3.答:S7-200SMART PLC的CPU中默认情况下没有定义保持性继存器区域,但可以人为设定10KB的存储空间,下载到CPU后生效,其主要作用是在PLC掉电后可以将设定区域内的用户程序数据保持7天,如果有时钟保持模块可保持达200天。

4.答:S7-200SMART PLC信号板模块共有6种。(1)数字量2输入2输出模块SB DT04.(2)PROFIBUS DP通讯模块。(3)SB BA01电池板(4)RS485/232信号板。(5)1路模拟量输出模块SB AQ01.(6)1路模拟量输入模块SB AE01.
5.答:根据分析采用CPU SR30,加一块1路模拟量转出信号板模块SB AQ01,再加一块2路热电阻输入模块EM AR02.
6.答:SR30最多可以扩展到的I/O点数为:30+32*6+4*1=226
7.答:M继存器的存储区域为M0.0--M31.7共256位。
48
发表于 2017-6-17 10:21:34 | 只看该作者   来自:183.210.179.50
曾老师好!
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
答:主要的区别在与标准型可以扩展、CPU最多可以扩展6个模块,经济型不支持扩展;标准型的符号用S表示:如SR30、ST40、SR60等; 而经济型的用C表示:如CR30、CR40.

2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:用来对PLC进行初始化设置,也可以进行程序的传输还可以做固件升级.

3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
答:在默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB
的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。

4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是 SB DT04   2数字量输入/输出AE01  1模拟量输入AQ01  1模拟量输出BA01  电池信号板 CM01 通信信号板

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
答:选用CPU为ST30或SR30 PLC ,热电模块EM AR02,模拟量输出信号板SB AQ01

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
答:CPU为SR30的PLC最大可以扩展到226点开关量I/O(30+32*6+4=226)

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()
答:位存储器的大小为256位
49
发表于 2017-6-17 11:10:34 | 只看该作者   来自:125.115.213.239
1 主要区别经济型CPU没有扩展能力,C表示经济型,S表示标准型。
2 SD卡作用:下载程序、固件更新、恢复出厂设置。
3 保持性存储区可以使数据在PLC断电时不丢失。
4 SMART PLC支持5种信号板 ,DT04数字量输入输出、AE01模拟量输入、AQ01模拟量输出、BA01电池安装板、CM01通讯扩展。
5 ST30、EM AR02、SB AQ01
6 SR30最大扩展226点
7 256位
50
发表于 2017-6-17 11:22:10 | 只看该作者   来自:223.75.218.4
1.  标准型CPU与经济型CPU主要区别:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型(S)CPU:如SR20、ST40、SR60等;经济型(C)CPU:如CR40、CR60。
2. S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用:可以用来传输程序,还可以对PLC进行初始化设置,让其恢复出厂值,也可以进行程序的传输还可以做固件升级
3,答:保持最多 10 KB。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。

4. 答: S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是: 数字量扩展SB DT04 ;模拟量输入扩展SB AE01, 模拟量输出扩展SB AQ01 , 电池信号板BA01, 串行通信信号板CM01

5.  答:选择SR30、信号板SB AQ01、热电阻模块EM  AR02
6.  答:对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(32*6+30+4=226)

7.  在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256位)
51
发表于 2017-6-17 11:31:30 | 只看该作者
答:用来对PLC进行初始化设置,也可以进行程序的拷贝还可以做固件升级.
发表于 2017-6-17 11:46:48 | 只看该作者   来自:113.251.22.118
11、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
答: 经济型只有CR40和CR60两种继电器输出型号(标准型有多种),不能添加扩展模块(标准型可以) ,不能进行模拟量控制(标准型可以),程序存储器和数据存储器固定为12和8KB(标准型型号不同存储大小不同),高速脉冲单相输入最大只能100KHz双相50KHz(标准型为单相200KHz双相100KHz),没有高速脉冲输出(标准型可进行独立3轴输出,ST20为2轴)。标准型符号字母“S”经济型字母“C”。

2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:SD卡可进行固件升级,实现快速更新。对PLC进行初始化设置。为PLC下载程序。

3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
答:保持性存储器默认设置是未定义,应用是对需要保持的数据区域进行设置就可以。保持型存储器的作用是在设备断电后保持数据不丢失,在下次上电时的状态为上次断电时的状态。

4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:支持5种信号板。SB DT04数字量信号板  SB AE01模拟量输入 SB AQ01模拟量输出 SB BA01电池扩展 SB CM01通信扩展

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
答:CPU可选择SR 30或ST 30,EM AR02和SB AQ01

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
答:226

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()
答:256b
53
发表于 2017-6-17 11:50:41 | 只看该作者
1.主要区别:标准型CPU支持扩展模块,以S表示,经济型以C表示
2.SD卡的作用:程序的传输,CPU的固件升级,恢复CPU出厂设置
3.保持存储器:在PLC断电后即使没有安装电池也可以保持数据
4.支持5种信号板:数字量扩展,模拟量输出扩展,串行通信,电池扩展,模拟量输入扩展
5.选型:ST40
6.对于SR30:30+32×6+4=226个I/O点
7.
54
发表于 2017-6-17 12:26:06 | 只看该作者   来自:111.25.142.67
曾老师很抱歉,我是从回播暂停来完成作业的,没有记住!
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
     答:标准型可以扩展,经济型不能扩展;标准型S、经济型C。

2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
    答:(支持容量为4G,8G,16G)可用于程序的传输、CPU固件的升级及恢复CPU的出厂设置。

3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
     答:10KB等于10240字节,0-10239;做断电保持用,PLC一些存储区要在断电的情况下保持这个数据,做保持。

4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
     答:共5种;数字量扩展、模拟量输出扩展、模拟量输入扩展、串行通信、电池扩展。

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
    答:CPU选择SR30或ST30;一个温度扩展模块,应为不清楚CPU有木有模拟量输出,所以加一个模拟量输出信号板’。

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
     答:SR30:30+32×6+4=226个I/O点

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256位)
    答:256位。乘8等于2048个字节。




55
发表于 2017-6-17 13:10:50 | 只看该作者   来自:183.226.149.238
1.标准型和经济型主要区别是:标准型可以扩展6块功能模块。经济型则不能扩展功能模块。区别符号:标准型S,经济型C。
56
发表于 2017-6-17 13:36:43 来自手机 | 只看该作者   来自:183.46.147.125
1、SMART200经济型cpu与标准型cpu的区別是:经济型cpu没有扩展功能标准型cpu有扩展6个模块和本体模块两者的符号是经济型cpu的符号是以C开头,标准型cpu是以S开头的。2、S7-200SMART plc中SD卡的作用是:1)固件升级2)plc回到出厂设置即清除程序3)同型号cpu之间程序的复制3、S7-200SMART10kb保持存储器的意思是数据保存区v区作用是:掉电后该区的数据为
57
发表于 2017-6-17 13:39:15 | 只看该作者   来自:183.226.149.238
1.标准型和经济型主要区别是:标准型可以扩展6块功能模块。经济型则不能扩展功能模块。区别符号:标准型S,经济型C。2.SD卡有3个功能:一是存储程序。二是固件升级。三是恢复出厂设置。3.保持性储存器的意思为PLC断电后储存在保持性储存器里面的数据不会丢失。作用主要是把一些我们掉电后需要它保持不变的数据等都需要写进这里面才能保持数据不丢失。4.S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是 数字量扩展SB DT04   模拟量输出扩展SB AQ01 串行通讯SB CM01模拟量输入扩展SB AE01电池扩展SB BA01.5.CPU用ST30(DI18/DO12),2路温度采集用EMAR02 ,1路模拟量可用SBAQ01.6.最大可扩展到226个点。7.位储存器大小为256位。
58
发表于 2017-6-17 14:02:56 来自手机 | 只看该作者   来自:183.46.147.125
,SMART200经济型cpu与标准型cpu的区別是:经济型cpu没有扩展功能标准型cpu有扩展6个模块和本体模块两者的符号是经济型cpu的符号是以C开头,标准型cpu是以S开头的。2、S7-200SMART plc中SD卡的作用是:1)固件升级2)plc回到出厂设置即清除程序3)同型号cpu之间程序的复制3、S7-200SMART10kb保持存储器的意思是数据保存区v区。它的作用是cpu掉电后改区的数据不会丢失。 4、S7-200 smartCPU可以支持的信号板卡有两个输入量两个输出量板卡、一路模拟量输出板卡、两路模拟量输入板卡、485/232通信蛮卡、电池卡五种5、该项目可选ST30/SR30加本体一模拟量输出卡加两路模拟量输入模块。6、ST30最大能扩展的点数是6个摸块乘以32点加上本体30点加上扩展卡4个等于226点。7、S7-200smart位存储器的大小是256即32位储器
59
发表于 2017-6-17 14:11:16 | 只看该作者   来自:106.56.12.29
曾老师您好:
60
发表于 2017-6-17 14:36:00 | 只看该作者   来自:106.56.12.29
曾老师您好: 1.标准型用ST表示,支持晶体管、继电器、高数脉冲输出,可最大扩展6个模块。经济型用CR表示,只有继电器输出,不支持模块扩展。2.可用于装载程序;对固件版本升级;对CPU恢复出厂设置。3.CPU未定义保持区域,但可组态保持范围,最多保持10KB,保持范围对话框选择下载到CPU后,断电保持最后数据不变。4.有5种:SB DT40两路数字量输入和两路数字量输出;SB AE01支持1路模拟量输入;SB AQ01支持1路模拟量输出;SB CM01支持RS485和RS232的串行通信接口;SB BA01电池板信号板。5.选用CPUST30或SR30的PLC,模拟量输出信号板SB AQ01、热电阻模块EM AR02扩展模块。6.SR30最大可扩展开关量为226个7.位存储区从MB0-MB31,共32个字节256个位。