1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?

答:两者的主要区别在于是否可以支持扩展,经济型的CPU不支持扩展功能,而标准型的CPU支持扩展功能,另外标准型的CPU分为晶体管输出和继电器输出两种类型的CPU,而经济型的CPU只支持继电器输出的类型。

2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用

答:S7-200SMART系列PLC所支持的SD卡为普通的商用SD卡,支持4G、8G、16G三种SD卡,主要的作用有三种,(1)PLC程序的传输。(2)PLC固件的升级。(3)对PLC恢复出厂设置。

3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?

答:保持性存储器,顾名思义是用于对数据进行保持的,在S7-200SMART系列的CPU中,当CPU断电后,PLC中数据存储器中存储的数据会丢失,而在实际应用中往往需要对一些数据进行断电保持,在下次重新上电后,这些数据还是保存在CPU的数据存储器中,这时就需要有一定的存储器来存储这个数据,这一段存储器就称为保持性存储器。
S7-200SMART系列PLC默认的数据存储器都为非断电保持性存储器,若需要在断电后的情况下进行数据保持,需要在PLC的系统块中进行设置保持区域,设置完好后,若CPU出现断电情况。PLC会把设置好的这段区域的数据写入到PLC的保持性存储器中进行永久断电保持。


4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?

答:S7-200SMART系列CPU支持5种信号板,信号板种类如下所示:
(1)        数字量扩展信号板:SBDT 04(2DI/2DO)
(2)        模拟量输出扩展信号板:SB AQ01  (1AO)
(3)        模拟量输入扩展信号板:SB AE01  (1AI)
(4)        电池扩展信号板:SB BA01
(5)        串行通信信号板 SB CM01   (RS485/232)

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。

答:(1)根据DI/DO的数量可以选择一个30个点的CPU,30点的CPU具有18个DI/12个DO,所以可以选择一个SR30或是ST30的CPU。
(2)具有2路温度采集,温度使用PT100进行检查,所以可以选择一个热电阻模块,这里可以选EM AR02的热电阻模块,
(3)PLC需要输出一个模拟量信号(0到10V)给变频器通过模拟量的方式来调节变频器的转速,因此需要选择一个模拟量的输出模块,但此处只需要1路模拟量的信号输出,因此从成本角度考虑,我们可以选择一个模拟量输出的信号即可,所以可以选择 SB AQ01的信号板。



6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()

答:一个PLC可以最多扩展6个模块,最大点数为32个点,同时可以增加一个信号板2Di/2DO的信号板因此最大点数为 30+6832+4=226

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()

答:32个字节,MB0到MB31



评分

参与人数 3技能点 +32 收起 理由
wjz1234 + 11 赞一个!
aichangkejiao + 11
wulongjun + 10

查看全部评分

2
发表于 2017-6-16 17:41:15 | 只看该作者   来自:111.122.8.11
课后练习题1回答如下:在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的符号用S表示:如SR20、ST40、SR60等;而经济型的用C表示:如CR40、CR60。
3
发表于 2017-6-16 17:51:14 | 只看该作者   来自:111.122.8.11
课后练习题2回答:S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用有三个作用。第一个作用就是可以对PLC进行初始化。用SD卡拷贝PLC初始化文件,插入PLC后通电,就可以对PLC进行初始化。第二个作用就是可以对PLC内部版本进行升级。同样将PLC内部升级版本拷贝到SD卡中,插入PLC中通电,进行升级,而不需要将PLC寄到厂家升级。第三个作用就是可以将编写好的程序拷贝到SD卡中,再把SD卡插到PLC上,就实现了编程程序的输入和更换。
4
发表于 2017-6-16 22:14:02 | 只看该作者   来自:121.238.252.88
1.经济型不能扩展模块。符合区别是一个是S 一个是C
5
发表于 2017-6-16 22:18:13 | 只看该作者   来自:112.22.41.108
1.cpu经济型型号第一个字母C   ,标准型S
6
发表于 2017-6-16 22:20:28 | 只看该作者   来自:221.236.101.199
标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的符号用S表示:如SR20、ST40、SR60等;而经济型的用C表示:如CR40、CR60。
7
发表于 2017-6-16 22:22:22 | 只看该作者   来自:116.162.134.184
1.  标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:  答:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的符号用S表示:如SR20、ST40、SR60等;而经济型的用C表示:如CR40、CR60。2. S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用:
答:其作用可以用来对PLC进行初始化设置,让其恢复出厂值,也可以进行程序的传输还可以做固件升级
3在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器:
答:在默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB
的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。
4.  S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板
答: S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是 SB DT04   2数字量输入/输出AE01  1模拟量输入AQ01  1模拟量输出BA01  电池信号板 CM01 通信信号板
5.  现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。

答:根据资料查阅计算,SR30有18输入/12输出,所以CPU型号选择SR30.另外再扩展一个2输入热电阻模块加一个信号板模拟量输出。CPU SR30、信号板SB AQ01、热电阻模块EM  AR02
6.  对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
答:对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226)
7.  在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()
答:MB0-MB31,共32个字节。

点评

不错,保持性存储器他具有10KB,这个不需要字节设置的,组态主要是组态哪些存储器的数据需要写入到保持性存储器中。  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:16
8
发表于 2017-6-16 22:23:37 | 只看该作者   来自:221.236.101.199
2  SD卡的作用有:1程序传输,2CPU固件升级,3恢复CPU出厂设置。
9
发表于 2017-6-16 22:27:33 | 只看该作者   来自:182.203.138.86
曾老师好:1.S7-200SMART标准型和经济型CPU主要区别是标准型可以最多加6个扩展模块。经济型不可以加扩展模块。
10
发表于 2017-6-16 22:27:35 | 只看该作者   来自:112.15.223.38
经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块。标准型CPU符号,SR20、ST40、SR60等。经济型CPU符号,CR40、CR60。
11
发表于 2017-6-16 22:29:15 | 只看该作者   来自:183.17.58.215
11、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
主要区别是经济型不能扩展,标准型可以扩展,经济型C,标准型S
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
传输程序、更新硬件、恢复出厂设置
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?


4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?

5种,模拟量输入、模拟量输出、数字量输入输出、电池板、DP板
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(216)

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256)
12
发表于 2017-6-16 22:31:22 | 只看该作者   来自:124.235.79.177
简述S7-200SMART系列PLCZ中SD卡的作用。
答;SD卡可以用于程序的传输,下载到卡传送到PLC.还可用于CPU固件的版本升级以及回复CPU的出厂设置。
S7-200smartplc位存储器的大小为12KB共256个点。
13
发表于 2017-6-16 22:35:01 | 只看该作者   来自:221.236.101.199
信号板分类:数字量输入/输出信号板(SB DT04)、模拟量输出信号板(SB AQ01)、RS485/232信号板(SB CM01)。
14
发表于 2017-6-16 22:38:13 | 只看该作者   来自:221.236.101.199
CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为226
15
发表于 2017-6-16 22:42:24 | 只看该作者   来自:121.238.252.88
课后习题:1.经济型的不能扩展模块,符合区别一个是S一个是C  2.SD卡可以升级系统程序,可以对系统恢复初始设置,可以拷程序到同一型号的PLC  3.待定 4.信号板有5种,DT  AE  AQ BA  CM  5.待定 6.32*6+30+4=226  7.256
16
发表于 2017-6-16 22:51:55 | 只看该作者   来自:223.73.144.87
在S7-200SMART系列PLC里。标准型具有扩展一些模块功能而经济型没有扩展功能标准型用S表示经济型用C表示SD卡有3个作用可以对PLC进行初始化用SD卡可以给PLC进行版本升级还可以将遍好的程序拷贝到SD卡中在把SD卡插PLC上进行程序的输入和更换





17
发表于 2017-6-16 22:52:03 | 只看该作者   来自:221.236.101.199
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选型。
SR30或ST30 +EMAQ02+EMAR02
18
发表于 2017-6-16 22:53:14 | 只看该作者
第4题S7-200SMART可以支持4种信号板,分别为一点模拟量输出信号板,两点数字量直流输入和两点数字量晶体管直流输出信号板,RS485/RS232信号板,电池信号板
19
发表于 2017-6-16 22:54:44 | 只看该作者   来自:112.22.41.108
[b]1.经济型和标准型的区别是。经济型本体不能扩展模块。标准型可以扩展模块。经济型PLC型号第一字母用C表示,标准型PLC第一字母用S表示。
2.SD卡的作用。一用于固件更新,二用于程序下载。三对PLC进行初始化。
[b]3.10KB的保持储存器是指在断电的情况下,10KB大小的程序不会丢失,超出的会丢失
4.型号板支持5种。1电池信号板,2,RS232、RS485通信信号板。3,数字量信号板输出2路输入2路。4,模拟量信号板一路输出。5.模拟量一路输入信号板
5. 选用是30本体一台。信号板SB AQ01一台,EM AR02一台。
6,ST30,最多可以扩展到226个I/O点。
7,smartCPU中位储存器的大小为32位。
20
发表于 2017-6-16 23:00:59 | 只看该作者   来自:222.221.217.58
1。标准型;‘S’ 系列。经济型 ;’‘C'系列 。   2。SD卡;1,可以传输程序。2,CPU固件升级及恢复CPU出厂。3。保持性存储器;断电保持。4。数字量输入输出型,模拟量输出型,通信板,扩展电池。5。1个ST30CPU,1块温度扩展模块,1个模拟量输出信号版。型号不知道。6。226。7。256
21
发表于 2017-6-16 23:06:48 | 只看该作者   来自:183.210.193.29
一、标准型CPU可以扩展模块,经济型不能扩展模块。标准型S,经济型C

二、SD卡的作用:
1.存储卡可用于将用户程序内容传送到 CPU
永久存储器中,完全或部分替换已在装载存储器中的内容。
2.存储卡可用于擦除所有保留数据,将 CPU 重置为出厂默认状态。
3.存储卡可用于更新 CPU 和任何连接的扩展模块中的固件。

三、默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB
的存储器空间。

保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区

作用是CPU断电保持数据不变。

四、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。
分别是
SB DT04   2数字量输入/输出
AE01  1模拟量输入
AQ01  1模拟量输出
BA01  电池信号板
CM01 通信信号板

五、  据计算,SR30有18输入/12输出,所以CPU型号选择SR30.
另外再扩展一个2输入热电阻模块加一个信号板模拟量输出。
CPU SR30、信号板SB AQ01、热电阻模块EM  AR02

六、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226)

七、MB0-MB31,共32个字节。
22
发表于 2017-6-16 23:11:52 | 只看该作者   来自:106.125.114.230
1.标准型CPU(如SR20)可以扩展模块,经济型的(如CR40)不可以扩展。
2.SD卡作用:可以恢复CPU出厂设置;可以传输程序;保存程序;
3.保存性存储器意思是具有断电保持功能,和ROM功能相同。
4.5种,模拟量输入、模拟量输出、数字量输入输出、电池板、DP板
5.CPU  SR30
6.可以扩展的开关量共为216个点位(20+32*6+4)
7.位存储器大小为12k,256个点。
23
发表于 2017-6-16 23:13:48 | 只看该作者   来自:119.190.117.2
1.经济型的不能接扩展模块,标准型的可以。经济型表示为C开头,标准型以S开头。
24
发表于 2017-6-16 23:24:38 | 只看该作者   来自:14.155.235.244
答1.在S7-200SMART系列PLC里面,经济型CPU CR40/CR60的价格便宜,无扩展功能。标准型CPU
25
发表于 2017-6-16 23:32:18 | 只看该作者   来自:117.136.40.52
1标准型为可扩展模块S 经济型为不可扩展C
26
发表于 2017-6-16 23:32:26 来自手机 | 只看该作者   来自:183.46.147.125
1、主要区别是标准型Cpu可扩展,经济型CPU 不能扩展且只有40和60点两种。标准型表示符号为s,经济型为c。2、
27
发表于 2017-6-16 23:38:31 | 只看该作者   来自:39.171.156.11
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
  答:标准型用S表示可以支持模块扩展,经济型用C表示,不支持模块扩展,标准型输出有二种:继电器输出和晶体管输出,经济型只有继电器输出一种,


2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:可以复制程序,PLC固件版本升级,恢复出厂设置,


3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?

答:具有断电保持记忆的V存储区,容量大小为10240字节的大小。


4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:共四种,一,数字量扩展二,模拟量扩展,三,串行通信,四,电池扩展

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
答:CPU可选SR30的PLC,二路温度模块可选EMAR02,一路模拟量输出可选信号扩展板SBAQ01,

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
答:输入输出共计为226个点,30+32×6+4=226


7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()
答:256个位



28
发表于 2017-6-16 23:39:52 | 只看该作者   来自:222.217.136.181
1.s7-200smart PLC 标准型和经济型主要区别为:标准型能增加扩展模块,表示符号S开头,(SR20,ST20)
                                                                      经济型不能增加扩展模块,表示符号C开头,(CR20,CT20)
2.s7-200smart PLC SD卡的作用有3个:1,传输程序
                                                        2,固件升级
                                                        3,恢复出厂
3.s7-200smart PLC 具有10KB的停电保持存储器,当PLC停电的时候这10KB里的数据不会丢失。
4.s7-200smart PLC 支持的信号板种类有4种(1,电池板 2,RS485/232通信信号板 3,数字量输入输出信号板 4,模拟量输入输出信号板 )
5.选用CPU为ST30或SR30 PLC ,热电模块EM AR02,模拟量输出信号板SB AQ01
6.CPU为SR30的PLC最大可以扩展到226点开关量I/O。
7.S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为256位。
29
发表于 2017-6-16 23:42:52 | 只看该作者   来自:117.136.40.52
1标准型为可扩展模块S 经济型为不可扩展C   2 SD卡 可更新 复制 上传 恢复出厂设置 3断电保持程序  为10KB超出范围之不能保持  4 5种  1电池信号  2转接信号 232 485   3模拟量输入  4模拟量 输出   5数字量输入输出   5 SR30 温控模块 数字模块 6 最大扩展为216点 32*6+20+4    7 256最大  
30
发表于 2017-6-16 23:44:37 来自手机 | 只看该作者   来自:183.160.77.77
、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?   答:标准型用S表示可以支持模块扩展,经济型用C表示,不支持模块扩展,标准型输出有二种:继电器输出和晶体管输出,经济型只有继电器输出一种,   2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用 答:可以复制程序,PLC固件版本升级,恢复出厂设置,   3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?  答:具有断电保持记忆的V存储区,容量大小为10240字节的大小。   4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板? 答:共四种,一,数字量扩展二,模拟量扩展,三,串行通信,四,电池扩展  5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。 答:CPU可选SR30的PLC,二路温度模块可选EMAR02,一路模拟量输出可选信号扩展板SBAQ01,
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-20 10:53

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表