您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
答:两者的主要区别在于是否可以支持扩展,经济型的CPU不支持扩展功能,而标准型的CPU支持扩展功能,另外标准型的CPU分为晶体管输出和继电器输出两种类型的CPU,而经济型的CPU只支持继电器输出的类型。
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:S7-200SMART系列PLC所支持的SD卡为普通的商用SD卡,支持4G、8G、16G三种SD卡,主要的作用有三种,(1)PLC程序的传输。(2)PLC固件的升级。(3)对PLC恢复出厂设置。
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
答:保持性存储器,顾名思义是用于对数据进行保持的,在S7-200SMART系列的CPU中,当CPU断电后,PLC中数据存储器中存储的数据会丢失,而在实际应用中往往需要对一些数据进行断电保持,在下次重新上电后,这些数据还是保存在CPU的数据存储器中,这时就需要有一定的存储器来存储这个数据,这一段存储器就称为保持性存储器。 S7-200SMART系列PLC默认的数据存储器都为非断电保持性存储器,若需要在断电后的情况下进行数据保持,需要在PLC的系统块中进行设置保持区域,设置完好后,若CPU出现断电情况。PLC会把设置好的这段区域的数据写入到PLC的保持性存储器中进行永久断电保持。
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:S7-200SMART系列CPU支持5种信号板,信号板种类如下所示:
(1) 数字量扩展信号板:SBDT 04(2DI/2DO)
(2) 模拟量输出扩展信号板:SB AQ01 (1AO)
(3) 模拟量输入扩展信号板:SB AE01 (1AI)
(4) 电池扩展信号板:SB BA01
(5) 串行通信信号板 SB CM01 (RS485/232)
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给 变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
答:(1)根据DI/DO的数量可以选择一个30个点的CPU,30点的CPU具有18个DI/12个DO,所以可以选择一个SR30或是ST30的CPU。
(2)具有2路温度采集,温度使用PT100进行检查,所以可以选择一个热电阻模块,这里可以选EM AR02的热电阻模块,
(3)PLC需要输出一个模拟量信号(0到10V)给变频器通过模拟量的方式来调节变频器的转速,因此需要选择一个模拟量的输出模块,但此处只需要1路模拟量的信号输出,因此从成本角度考虑,我们可以选择一个模拟量输出的信号即可,所以可以选择 SB AQ01的信号板。
6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()
答:一个PLC可以最多扩展6个模块,最大点数为32个点,同时可以增加一个信号板2Di/2DO的信号板因此最大点数为 30+6832+4=226
7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()
答:32个字节,MB0到MB31
|