老师这是我练习的一段小程序plc双点刷出如下图,启动控制KA5中间继电器线圈一个停止控制ka6中间继电器线圈。现在手动启动手动停止都没有问题。自动启动自动停止也没有问题。我四个电机故障点并联在一起,接通一个系统故障,想要实现任意一个电机故障,所有电机全部停止。但现在是任意一台电机故障电机1停止,故障电机也不停止。老师帮忙看看程序哪里有问题,





                            望回复!
IMG_1907.JPG

Xl.zip

251.16 KB, 下载次数: 1, 下载技能点: 技能点 -5

发表于 2017-6-14 11:37:23 | 显示全部楼层   来自:119.123.103.44
改两个方面试一下:1、在你的FB1里面,在停止里面把M4.1这个常开触点去掉 ,2、在FB1里面调用的块上面的故障处,把M4.1去掉,因为你在FC1里面做了故障并联输出这个M4.1,所以有任何故障这个M4.1都输出

点评

我需要的是有故障电机全部停止,但现在是任何一台故障都只停故障1  详情 回复 发表于 2017-6-15 21:08
 楼主| 发表于 2017-6-15 21:08:16 | 显示全部楼层   来自:183.198.113.107
jcpeixun 发表于 2017-6-14 11:37
改两个方面试一下:1、在你的FB1里面,在停止里面把M4.1这个常开触点去掉 ,2、在FB1里面调用的块上面的故 ...

我需要的是有故障电机全部停止,但现在是任何一台故障都只停故障1