控制要求:
1、按下S1按钮,变频器输出频率递增,按下S2按钮,变频器输出频率递减。按一下S3按钮,电机正转运行,按一下S4按钮,电机反转运行,使用K1开关,代替按钮,按一下K1开关按钮,使电机停止运行。
2、运行监控,PLC实时周期读取输出频率、设定转速、运行转速、输出电压、输出电流等参数值,存入PLC寄存器中,以备触摸屏调用显示。
3、变频器MODBUS RTU通信方式部分重要参数地址,PLC能控制这些参数,以通信方式控制变频器完成变频器的起动、正转运行、反转运行、停机运行,设置频率,调节电机的转速,并能监控变频器的运行速度、输出频率、输出电压和输出电流等参数。
1. 变频器参数设置:
F00.10=2;SCI通讯方式设置频率
F00.11=2;SCI通讯方式启停电机
F17.00=1;1-8-1格式,偶校验,RTU,1位起始位,8位数据位,1位校验位
F17.01=4;波特率设置为19200bps
F17.02=1;变频器地址为01
F17.03=150;变频器本机应答时间
F17.04=0;变频器不检测通讯超时
F17.05=0;变频器不检测通讯错误
F17.09=01;通讯方式写功能参数存入EEPROM
2. FX3U PLC通讯格式字设置(参照FX3U通讯格式字设置表)
1> 通讯数据位长度为8位:b0=1;
2> 选择偶校验:b2 b1=11;(E偶校验)
3> 停止位为1位:b3=0;
4> 通讯波特率为19200bps:b7 b6 b5 b4=1001;
5> 起始符无:b8=0;
6> 终止符无:b9=0;
7> 选择FX3U-485 SBD卡:b11 b10=11;
8> b12不可使用:b12=0;
9> 采用无协议通讯方式:b15 b14 b13=000;
注意:在PLC的FX 3U-485 SBD卡上设置终端电阻为110欧姆,抑制通讯噪声。
3. 通讯控制电路:
注意:PLC与变频器通信传输距离大于300m时,终端电阻可以选取110~330欧姆之间,在最远两端加入终端电阻,消除信号噪音反射的影响。
4、变频器参数地址:
1> 设置频率参数地址=3201(H)
2> 启停运行控制命令参数地址=3200(H)
控制命令参数设置数值及控制动作
1001(H):正转启动命令
1003(H):反转启动命令
1004(H):减速停机
1010(H):自由停机
3> 监控变频器运行状态部分参数地址:
输出频率=3310(H)
设定速度=3311(H)
运行速度=3312(H)
输出电压=3314(H)