[常见问题] 电子称重仪与西门子200进行485通信问题

[复制链接]
发表于 2017-3-16 14:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:183.238.221.21

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一个电子称重仪与西门子200进行485通信,以前用的坏掉,买了3个新的,并把参数设置好以后,开机西门子触摸屏上显示值一直在跳动,很不稳定,不知怎么回事?
发表于 2017-3-16 14:40:00 | 显示全部楼层   来自:113.90.232.202
处理过程:

通过详细了解到触摸屏上显示的不是电子称重仪的重量,显示的是“+”“-”“H”等不确定的符号码;同时,电子称重仪上显示的重量稳定,板上的通信发光二极管不断闪烁。



根据以上情况,判定没有通信成功,显示数据不是称重仪重量数值地址的内容,称重仪重量数值地址设置不对。根据分析问题的情况,对称重仪进行检查,重新设置参数,后来发现称重仪上的波特率和地址号设置不正确,更正后,显示正常,问题解决。

 楼主| 发表于 2017-3-17 16:01:43 | 显示全部楼层   来自:183.238.221.21
是我想要的东西,,给老师点赞
发表于 2017-3-17 16:02:11 | 显示全部楼层   来自:58.61.49.107
又学一招!