技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[已答复] 变频器恒压供水 反应慢

[复制链接]
发表于 2016-12-26 21:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:117.12.166.146

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
台达M型变频器,10公斤压力传感器,4-20ma,需要2公斤恒压供水

设置pid有效,F=10,睡眠频率28,苏醒频率35

可以运行,但是总要到压力降到1公斤左右才会启动,不知道为什么这么慢?

希望赐教

和加速时间,减速时间有关系吗?加速时间调成0.5秒,依然不行
发表于 2016-12-27 05:41:55 | 显示全部楼层   来自:117.136.33.204
会不会模拟量没弄好     4~20MA  所对应5529  ~27648.    及2公斤以上供水,要不要做死区  或者等。。我的也不一定对当然希望老师给帮助
 楼主| 发表于 2016-12-28 18:31:53 | 显示全部楼层   来自:117.12.166.146
怀疑是变频器有问题,因为另外一台就没有问题,开龙头就运行,关龙头就慢慢停泵:
又觉得变频器是不容易坏的,所以苦恼
发表于 2017-1-9 19:53:55 | 显示全部楼层   来自:111.204.217.242
虽然没调试过台达的变频器,但知道跟加速时间没关系,你可以查找一下PID唤醒值之类的参数,仔细再看看PID的其他参数。
发表于 2021-7-22 22:05:40 | 显示全部楼层   来自:116.18.26.197
学习恒压供水
发表于 2021-7-29 17:07:45 | 显示全部楼层   来自:117.188.113.240
;i家里面零零,
发表于 2021-8-2 08:34:19 | 显示全部楼层   来自:42.7.207.58
不知道为什么
发表于 2022-4-16 12:27:07 | 显示全部楼层   来自:113.95.201.116
学习恒压供水
发表于 2022-4-17 00:53:40 | 显示全部楼层   来自:118.115.116.177
也想了解是什么原因
发表于 2022-4-17 21:10:36 | 显示全部楼层   来自:117.82.83.66
dfdtrytu
发表于 2022-5-11 16:40:56 | 显示全部楼层   来自:39.144.109.26
我感觉还是参数的问题,你把比例系数调大一点试试
发表于 2022-5-26 08:16:21 | 显示全部楼层   来自:223.82.201.20
一天
发表于 2022-11-8 22:46:16 | 显示全部楼层   来自:112.12.171.43
学习
发表于 2022-11-9 14:35:25 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.27
66666
发表于 2022-11-9 16:26:40 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.27
666666