丁老师好:你在《西门子变频器参数设置和实操训练》中讲数字输入端:漏型接线(NPN型)和源型接线(PNP型),电流流入:源型,电流流出:漏型。但在《PLC定位控制及伺服参数设置》中讲的数字量输入漏型和源型则恰恰相反,相互矛盾。请老师再次讲解一下。
发表于 2019-11-22 15:50:27 | 显示全部楼层   来自:123.55.64.125
你还是来电话吧,我向你说清楚’
 楼主| 发表于 2019-11-8 07:35:29 | 显示全部楼层   来自:222.141.9.114
谢谢
发表于 2015-6-30 10:54:21 | 显示全部楼层   来自:113.116.223.164
你好   电流流入:源型,电流流出:漏型。