[已答复] (求助)施耐德PLC与西门子S7-200通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-24 22:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:116.25.92.234

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 技成—小杨 于 2015-6-24 22:07 编辑

施耐德PLC与西门子S7-200通讯问题 整个自控系统用的是施耐德PLC,昆腾65150CPU ,现在需要连接一个设备,该设备是厂家控制柜自带的西门子S7-200,CPU 226 CN,想把这个设备的信号取到整个自控系统中去。(想用modbus通讯协议),请高手指点
2
发表于 2015-6-24 22:07:10 | 只看该作者   来自:171.127.42.109
西门子端口2定义成MODBUS协议输出,然后用一个像摩莎A52的模块将信号转换成RS232,在施耐德PLC里面用XXMIT功能块进行通信!