[已答复] 零线对地220v,c相对地0v,三项之间380v,老师帮忙分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-9 19:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:121.17.164.157

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 caryfree 于 2015-6-10 09:57 编辑

今天偶然发现厂里零线对地220v,c相对地0v,三相之间380v,电机和其他用电设备运行都正常,(变压器处和车间、办公楼都这样)老师帮忙分析
24
发表于 2021-4-26 12:32:28 | 只看该作者   来自:49.66.162.206
看看都有哪些可能
23
发表于 2021-4-3 15:18:30 | 只看该作者   来自:39.144.192.83

努力努力
22
发表于 2021-1-29 20:49:23 | 只看该作者   来自:223.104.36.14
我估计你量错了
21
发表于 2021-1-4 08:11:10 | 只看该作者   来自:116.142.125.62
PE和C相短路,并且PE接地点不可靠
20
发表于 2020-12-14 19:59:50 | 只看该作者   来自:106.47.42.26

你好零线对地220v故障

零线断线后连三线电源的其中一相,应该立即断电检修


19
发表于 2020-12-14 13:04:16 | 只看该作者   来自:211.91.138.225
没图啥都看不懂~
18
发表于 2019-12-31 14:36:06 | 只看该作者   来自:1.189.59.61
c相对地0V,说明C相和地线是一个电位,简单的说就是C相对地短接了。设备都运转正常,排除来的总闸来的C想对地短接,否则上一级的总开关会跳闸。那就是负荷侧有露电,需要一个回路一个回路的排查,只需要排查C相配出的回路。另外这漏电不严重,可能是某处负荷的C相电线破损了些,但没直接搭到地上,只是感生的电压。
17
发表于 2019-10-26 10:46:25 | 只看该作者   来自:116.26.142.65
检查总零线是不是断了,零线断了当使用电器在开启状态与火线产生回路电位抬高
16
发表于 2019-10-23 21:46:46 | 只看该作者   来自:122.238.53.62
看看你们都说啥的,
15
发表于 2019-10-7 20:32:40 | 只看该作者   来自:112.38.15.107
学习一下,以前没遇到过
14
发表于 2019-10-6 08:08:34 | 只看该作者   来自:182.200.104.176
C相对地0V,应该是高压缺相
13
发表于 2019-7-20 13:53:44 | 只看该作者   来自:117.61.193.163
零线不应该带电,一般零和地是共用的,变压器单项也不可能,会烧设备。你厂没有漏电保护吗?那个东西准,我估计还是你量错了。
12
发表于 2019-7-8 16:19:13 | 只看该作者   来自:120.193.252.205
C相接地了
11
发表于 2019-6-18 20:56:23 | 只看该作者   来自:27.154.80.196
C相对地短路或高压缺项电器在开启状态与火线产生回路电位抬高   相对相380 相对零220 所以零线对地才有220v
10
发表于 2019-6-4 13:23:23 | 只看该作者   来自:60.1.106.124
赚积分
9
发表于 2019-4-2 18:58:26 | 只看该作者   来自:49.82.4.81
检查总零线是不是断了,零线断了当使用电器在开启状态与火线产生回路电位抬高
8
发表于 2019-3-30 02:47:25 来自手机 | 只看该作者   来自:223.67.185.206
这种情况我遇到过,结果是高压缺项造成的?
7
发表于 2019-2-11 13:05:42 | 只看该作者   来自:180.111.231.14
期待到手予以解答
6
发表于 2018-10-18 16:51:32 | 只看该作者   来自:180.109.235.232
期待到手予以解答
5
发表于 2016-6-12 21:25:22 | 只看该作者   来自:27.205.23.225
C相接地,且前段没有漏电保护器...
4
发表于 2016-6-12 09:35:55 | 只看该作者   来自:119.187.144.42
努力努力
3
发表于 2016-5-5 22:14:00 | 只看该作者
我认为此种现象已表明C相对地短路,而前级又未加保护器,所以零线对地才有220v,不知对否?
2
发表于 2015-6-10 09:56:49 | 只看该作者   来自:116.30.59.64
您好!请致电技成客服转接丁老师!