        首先,请告知您使用的变频器支持哪种通讯协议;永宏PLC提供永宏通讯协议、ModBus协议以及自由口协议;一般情况,要么是ModBus协议或者自由口协议。若是ModBus,则通讯就比较简单,只需设定通讯界面参数。然后通过FUN150指令,配合通讯命令表格,既可以实现通讯;若是自由口协议,则需要现熟悉变频器端的通讯命令格式,然后根据格式要求,使用FUN151的MD1模式,配合自由协议通讯命令表格来实现控制,此通讯的前提是必须先熟悉变频器端通讯协议;才能在表格中填写符合变频器的通讯命令