楼主
发表于 2015-4-16 13:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:115.231.168.36

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
LD X126  
OUTH  T1174  K1
LDP T1174  
RST M175
LDP X126
AND M175
SET M176
LDP X13D
SET M175
RST M176

X126为汽缸的上限,
我先按X13D,置位M175,复位M176,然后让汽缸的信号X126从无信号到有信号,
这样反复多次,为什么有时候M176不会置位呢????

为Q系列的PLC,扫描周期为4ms左右,高速定时器设置单位为10ms,难道高速定时器不受扫描周期的影响???
把第二行和第三行互换一下就可以
只是为K1不行,不符合原理吧?
请知道的朋友回答一下


6
发表于 2019-10-20 19:53:31 | 只看该作者   来自:117.63.99.230
怎么搞积分
5
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:30:37 | 只看该作者   来自:115.231.168.36
设置成K1,没设置成K0,就是让定时器在X126有信号的那个扫描周期之后的扫描周期接通,
但是定时器就是在X126的那个周期接通
4
 楼主| 发表于 2015-4-17 22:27:45 | 只看该作者   来自:115.231.168.36
很想把梯形图发出来,可是技成的论坛不能发图片吧
3
发表于 2015-4-17 17:36:53 | 只看该作者   来自:119.122.115.210
您不管是K1,还是K100,X126在第二个条件中是上升沿信号,只会在第一个扫描周期动作,和PLC扫描原理有关
2
 楼主| 发表于 2015-4-17 00:33:07 | 只看该作者   来自:115.231.168.36
李老师,
能指点一下吗?