各位师傅好!
        我今天遇到一个问题,一台施耐德altivar71 75KW变频器,送修后参数恢复到了出厂设置,在设置多段速的时候LI3,LI4不能更改(LI3为故障复位;LI4为外部故障),我要将LI3设为2个预设速度,LI4设为4个预设速度。
         但是我在输入/输出设置中没法改;在应用功能----预设速度中也不能更改(一更改就提示分配禁止),我在说明书上(技成下载的电子版)怎么也找不到LI3-----LI6赋值的说明,比如说我如何将LI6设为故障复位.
         希望各位知道的师傅指点一下,在此感激不尽,先谢谢了!
2
 楼主| 发表于 2014-12-24 21:55:18 | 只看该作者   来自:59.33.249.26
补充一下,在说明书上说的是只要恢复出厂设置后,所有的参数自动清空,即LI2----LI6也将会自动清空为未赋值,但为什么我恢复出厂设置后,LI3仍然是故障复位,LI4为外部故障,纠结中