求助:两个触屏与一个PLC的连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-27 23:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:39.144.45.35

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电控室中有一电控柜,柜中有三菱FX2N与柜门三菱触屏GT1050连接,现在的问题是:电控柜离设备太远,操作不方便 ,想把触屏移到操作现场,现场离电控室如果电缆走桥架,约100米,如果不走桥架,大约25米。
现在有两个想法:
  1,再装一个三菱触屏,直接读取原触屏程序,不知道怎样与原触屏或者PLC连接起来,还有连接线缆有什么要求吗,有这样长的连接电缆卖吗?如果没有自已怎样制作连接电缆。
  2.如果把柜门的这个触屏直接移到现场,这个连接长度还需加功率中继器之类的器件吗,还有连接电缆选哪样的
4
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:57:52 | 只看该作者   来自:39.144.45.35
zengbin99 发表于 2014-11-3 09:32
能问清楚一下吗。
1:你安装新的触摸屏功能有啥要求,准备安装的地点是柜门还是现场。
2:在现场做控制还 ...

1.安装新的 触屏功能与原触屏功能和型号一样,
2,安装在现场,就是想两个并列运行,随 时可操作任何一个。
3.原来触屏为三菱的GT1050,接口应有两个,
4.PLC为三菱的FX2N.
3
发表于 2014-11-3 09:32:18 | 只看该作者   来自:61.130.192.81
能问清楚一下吗。
1:你安装新的触摸屏功能有啥要求,准备安装的地点是柜门还是现场。
2:在现场做控制还是监视。那柜门是观测还是需要操作。
3:你的触摸屏是否带485还是什么样的传输接口。
请详细说明
2
发表于 2014-10-28 06:13:27 | 只看该作者   来自:117.136.46.154
学习一下