技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

第六集 学习机数字量接线(开关量)

  [复制链接]
119
发表于 2014-11-17 22:08:29 | 只看该作者   来自:27.36.104.146
1.没有接电源的开关叫无源开关。
2.需要接电源的开关就叫有源开关。
3.区别: PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
118
发表于 2014-11-17 17:37:41 | 只看该作者   来自:183.210.247.20
1、没有外接电源的开关交无源开关
2、有外接电源的开关叫有源开关
3、与PLC输入端连接,npn型信号负极(低电平)接到COM端,pnp型信号正极(高电平)接到COM端
4、继电器为机械触点,可以通过直流电流也可以通过交流电流,最大电流可达2A ,但要有10毫秒的反应延时,对10毫秒以内的高速脉冲难以分辨,触点有一定使用寿命,一般20000次左右。晶体管输出因其是无触点电子开关,所以使用寿命较长,但其只能使用5-30v的直流电,负载电流0、2--0、5A
117
发表于 2014-11-14 15:20:50 | 只看该作者   来自:114.95.162.86
完成作业
116
发表于 2014-11-13 19:28:43 | 只看该作者   来自:115.55.246.250






一、什么叫无源开关?
答:不需要电源的开关,
二、什么叫有源开关?
答:需要有电源接入才能工作的开关,如传感器
三、PNP与NPN有什么区别?
答:信号输出线out与vcc(电源线)相连输出高电平是pnp   信号输出线out与gnd相连输出低电平是npn

四、晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
答:继电器有触点、晶体管没有,继电器接的是交流负载而晶体管接的是直流负载且只能接5-30v的电压;晶体管具有使用寿命长,且反应速度快的特点远快于机械联动的继电器。
115
发表于 2014-11-12 20:03:01 | 只看该作者   来自:117.71.143.226
1无源开关就是无需电源驱动的开关,如按钮、行程开关
有源开关就是需加电源驱动的开关,如传感器、光电开关
2PNP有输出信号时,输出端相当于与VCC连接输出为高电平
    NPN有输出信号时,输出端相当于与GND连接输出为低电平
114
发表于 2014-11-11 13:10:45 | 只看该作者   来自:116.26.140.171
1,无源开关就是单独用开关不用外接电源来控制电路的通断,如按钮,行程开关等。2,有源开关是外部信号跟模拟开关的通断要靠外接电源来控制开关的通断,如NPN、PNP接近开关,光电开关、温度传感器等模拟号开关。3NPN与pNp的区别在于NPN的输出是低电平0V,PNP的输出是高电平如一般的十12v、跟十24v。4、晶体管与继电器的区别在于晶体管只能是输出直流负载而他的负载也比较小只有0.2一0.5A。继电器的输出能带交、直流负载而且负载电流比较大一般在2A。5、晶体管与继电器的优势区别在于晶体管是无触点输出反应速度快可以作高频率输出使用而且使用寿命长。继电器是有带机械触点的而且反应速度慢,使用寿命短。
113
发表于 2014-11-10 22:23:52 | 只看该作者   来自:223.104.163.77
1、什么叫无源开关?
      无源开关就是不用再加二次电源的开关,例如:家里照明灯的开关。
2什么叫有源开关?
      有源开关就是需要接入二次电源才能够工作的开关,例如:接近开关、光电开关
3PNP与NPN有什么区别?
      信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平(公共端电源为0V);信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线(工共端电源为传感器所需的额定电压)。
4晶体管与继电器的区别,各有什么优势
     1)继电器使用寿命比晶体管使用寿命短,且在使用过程中的响应要慢10ms;

     2)晶体管在使用过程中负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A,而继电器一般负载AC250V/50V以下,负载电流可达2A,



112
发表于 2014-11-10 12:52:08 | 只看该作者   来自:119.39.159.139
1
,无源开关就是不带电的开关,(按扭,)
2,需要电来进行通断的叫有源开关(传感器)
3,npn和pnp的区别是com口是0v和+v
  3,晶体管是无触点开关, 反应快,使用寿命长, 输出负载小。仅限于直流输出。
继电器则相反,输出有交流和直流。
111
发表于 2014-11-8 21:55:05 | 只看该作者   来自:117.136.52.135
一、什么叫无源开关?
答:不需要接电源的开关叫无源开关。如:按钮开关,急停开关等。
二、什么叫有源开关?
答:需要接电源的开关叫有源开关。如:传感器等、温控开关、光电开关,接近开关等。
三、PNP与NPN有什么区别?
答:PNP是信号流入,发射极输出公共端为0V;NPN是信号流出,发射极输入公共端接高电平
的区别。

四、晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
答:晶体管输出:无触点、寿命长、灵敏度高只能作直流负载。
继电器输出:有触点、寿命短、频率低、灵敏度低可以用作交、直流负载。
110
发表于 2014-11-8 20:31:14 | 只看该作者   来自:223.90.41.130
什么叫无源开关?
答:无源开关就是外接硬件就是无电源供电,就是单独的开关触点,如行程开关,按钮。
什么叫有源开关?
答:有源开关就是PLC外部输入端子的信号由外部电源供电,再通过触点连接到PLC输入端子,如光电开
      关,编码器。
PNP与NPN有什么区别?
答:此两者最大区别是工作状态不一样,PNP的信号是流入从E极流入到C极,而NPN是信号是从C极流到E
      极流出
晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
答:晶体管由于是电子开关,触点可以无数字使用,响应时间快,但是负载电流小,只能控制5-30V负载,灵敏度更高,而继电器由于是机械触点,触点使用次数有限制,但所接负载电流比晶体管要大,可以到1-2A。







109
发表于 2014-11-7 12:40:31 | 只看该作者   来自:223.100.154.62
什么叫无源开关?
发表于 2014-11-7 12:10:50 | 只看该作者   来自:223.100.154.62
好东西,值得要享
107
发表于 2014-11-5 11:15:59 | 只看该作者   来自:218.56.245.230
1、无源开关就是无需电源驱动的开关,如按钮、行程开关
有源开关就是需加电源驱动的开关,如传感器、光电开关
2、PNP有输出信号时,输出端相当于与VCC连接输出为高电平
    NPN有输出信号时,输出端相当于与GND连接输出为低电平

3、晶体管无触点使用寿命长,灵敏度高驱动负载电流较小且只能做直流输出,继电器输出有触点,能驱动交直流负载,但是它响应时间长,使用寿命相对较短
106
发表于 2014-11-5 00:21:19 | 只看该作者   来自:39.171.228.108
本帖最后由 JCgong 于 2014-11-5 00:32 编辑

一、什么叫无源开关?
发表于 2014-11-4 14:07:35 | 只看该作者   来自:125.90.15.21
1什么叫无源开关? 就是不需外接电源的开关
2什么叫有源开关?  需要外接电源的开关如光电开关,感应开关;
  3npn和pnp的区别是:NPN是发射极输出公共端为0V,PNP是发射极输入,公共端为正极
  4.晶体管主要无触点,使用寿命长,灵敏度高驱动负载电流较小且能做直流输出;继电器输出有触点,反映速度慢,使用寿命短,但能交流直流负载
104
发表于 2014-11-1 12:45:51 | 只看该作者   来自:113.79.76.76
1什么叫无源开关? 就是不需外接电源的开关;
  2什么叫有源开关?  需要外接电源的开关如光电开关,感应开关;
  3npn和pnp的区别是:NPN是发射极输出公共端为0V,PNP是发射极输入,公共端为正极
  4.晶体管主要无触点,使用寿命长,灵敏度高驱动负载电流较小且能做直流输出;继电器输出有触点,反映速度慢,使用寿命短,但能交流直流负载
103
发表于 2014-10-29 21:19:35 | 只看该作者   来自:112.93.169.74
发表于 2014-10-25 19:51:28 | 只看该作者   来自:101.224.222.221
什么叫无源开关?
无源开关就是无需电源驱动的开关,如按钮、行程开关
什么叫有源开关?
有源开关就是需加电源驱动的开关,如传感器、光电开关
PNP与NPN有什么区别?
PNP有输出信号时,输出端相当于与VCC连接输出为高电平
    NPN有输出信号时,输出端相当于与GND连接输出为低电平
晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
晶体管无触点使用寿命长,灵敏度高驱动负载电流较小且只能做直流输出,继电器输出有触点,能驱动交直流负载,但是它响应时间长,使用寿命相对较短
101
发表于 2014-10-24 22:21:01 | 只看该作者   来自:61.136.109.237
       1.不需要提供电源,如按钮各种主令电器 。
       2.需要提供电源,如光电开关、传感器等。
       3.NPN公共端为0V,PNP公共端为高电平。
       4.继电器(MR)便于交流220V较大负载,但有触点、寿命短、响应慢。
          晶体管(MT)无触点、响应快、可以用于高速输出,但只能用于DC5——30V小负载,大负载需加中继电器转换。
100
发表于 2014-10-22 21:43:01 | 只看该作者   来自:117.136.105.235
什么叫无源开关?
不需要外部接入电源开关
什么叫有源开关?
需要外部电源
PNP与NPN有什么区别?
PNP有信号输入
NPN无信号流入
晶体管与继电器的区,各有什么优势
晶体管:响应快,比继电器使用时间长
继电器:优势:驱动大电流负载。

99
发表于 2014-10-22 16:07:13 | 只看该作者   来自:61.183.85.66




98#


动态 7  关注 1  粉丝 0


jcO9Uxgi黄金学员4 天前



什么叫无源开关?
不需要外部接入电源开关
什么叫有源开关?
需要外部电源
PNP与NPN有什么区别?
PNP有信号输入
NPN无信号流入
晶体管与继电器的区,各有什么优势
晶体管:响应快,比继电器使用时间长
继电器:优势:驱动大电流负载。




[color=rgb(153, 153, 153) !important]

98
发表于 2014-10-18 18:25:05 | 只看该作者   来自:58.44.148.157
什么叫无源开关?
无需连接外部电源驱动如:按钮、行程开关等
什么叫有源开关?
需要连接外部电源驱动如:光电开关、传感器等
PNP与NPN有什么区别?
PNP有信号流入,高电平输出
NPN无信号流入,低电平输出
晶体管与继电器的区别,各有什么优势
晶体管:优势:响应时间快、无机械触点、寿命长。劣势:需要连接DC5V——30V直流电、驱动小电流负载。
继电器:优势:驱动大电流负载。劣势:寿命短、响应时间慢
97
发表于 2014-10-17 01:13:37 | 只看该作者
1.无源开关是指无线圈无外需接电源辅助的输入开关,如:点动按钮,转换开关等等。

2.有源开关是指有线圈需要用到外接电源驱动的输入开关,如:传感器温控开关等等。

3.NPN电流输出与PNP相反


4.继电器适用于交直流低电压负载,晶体管输出继电器则适用于低电压的直流负载
96
发表于 2014-10-13 02:05:52 | 只看该作者   来自:101.224.222.221
1什么叫无源开关?
无需外加电源的开关
2什么叫有源开关?
需电源驱动的开关
3、PNP与NPN有什么区别?
NPN发射极为输出,公共端为0V; PNP是发射极为输入,公共端为高电平
4晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
继电器输出有触点,能驱动较大的负载,但是它响应时间长,使用寿命相对较短;晶体管输出响应时间短,使用寿命长,无触点,但是只能驱动直流负载
95
发表于 2014-10-5 08:37:59 | 只看该作者   来自:183.60.175.106
1:无源开关就是无需外接电源的信号给定开关
2:有源开关就是需要外接电源才能实现信号给定的开关,如:广电开关,感应器等
3:NPN与PNP的区别是:NPN是发射极输出公共端为0V,PNP是发射极输入,公共端为正极
4:继电器与晶体管的区别是,继电器比晶体管的电流承载大些,但是其反应速度要比晶体管慢;晶体管的电流承载能力要比继电器弱,但它的反应速度要比继电器的要快,且晶体管为无出点输出,因此不受机械寿命的影响。
94
发表于 2014-9-29 22:31:00 | 只看该作者   来自:115.198.53.249
无源开关就是不需要外接电源的开关
有源开关就是需要额外的电源才能驱动其工作的开关
PNP和NPN的区别在于电流的方向不同
晶体管无触点使用寿命长,灵敏度高驱动负载电流较小且只能做直流输出,继电器输出有触点,能驱动交直流负载,但是它响应时间长,使用寿命相对较短
93
发表于 2014-9-29 22:15:52 | 只看该作者   来自:59.57.94.66
1  无源开关:不要通过电源,可以直接与控制线路连接,如 按钮开关,行程开关
2  有源开关;要通过借助电源组合完成输出控制信号电子开关:如磁感应接近开关,红外线开关
3  PNP和NPN一般有三根线,工作电源类型一样,
    PNP有输出信号时,输出端相当于与VCC连接输出为高电平
    NPN有输出信号时,输出端相当于与GND连接输出为低电平
4  继电器输出(MR )优势;使用电源选择方便一般可用220V以下交流电源,也可以使用直流电源;(输出触点使用寿命短,不适应用于要求快速响应的场合)
   晶体管输出(MT)优势:触点输出频率高使用寿命长;(只能使用DC5V---30V的直流电源)
92
发表于 2014-9-29 20:32:09 | 只看该作者   来自:39.185.192.169
无开关无需外接电源,如按钮,行程开关。。。。。。 有源开关需要接电源如,光纤放大器,磁簧开关。。。。。。PNP共阳极NPN共阴极
91
发表于 2014-9-28 16:23:24 | 只看该作者   来自:122.244.51.165

源开关:就是不需要接外接电源的天关,如按钮开关,行程开关:
有源开关:需要外接电源的开关,如传感器;
NPN是发射极电流输出,PNP则相反;
晶体管无触点使用寿命长,灵敏度高驱动负载电流较小电压5---24V.继电器使用时间较短反应慢可驱动交直负载。
90
发表于 2014-9-25 19:28:56 | 只看该作者   来自:113.70.93.196
无源开关:指不需要外接电源的开关。如:按钮开关,机械式开关等。
有源开关:指需要外接电源的开关。如:接近传感器,光电开关等。
NPN与PNP区别:NPN是发射极输出,公共端为0V; PNP是发射极输入,公共端为高电平 。
晶体管只能带直流负载,继电器可以带交直流负载。晶体管带负载能力小于继电器带负载能力。晶体管反应速度比继电器快,无触点。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!