看完下面视频,请回答问题 什么叫无源开关? 什么叫有源开关? PNP与NPN有什么区别? 晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
178
发表于 2019-9-25 21:36:03 | 只看该作者   来自:120.194.216.10
怎样接线:三菱实操课之让PLC动起来——硬件接线演示 https://bbs.jcpeixun.com/forum.p ... amp;fromuid=1843626 (出处: 技成培训网论坛)
177
发表于 2016-1-7 17:23:48 | 只看该作者   来自:202.100.206.200
什么叫无源开关?
答:一般的开关
什么叫有源开关?
答:传感器,接近开关。
176
发表于 2015-11-8 11:32:23 | 只看该作者   来自:222.129.48.22
这个我好好学习
175
发表于 2015-8-27 20:57:02 | 只看该作者   来自:223.104.143.22
本帖最后由 jcokUflS 于 2015-8-27 20:58 编辑

无源开关  不需要电源的开关
有源开关  需要外加电源的开关
PNP与NPN接线方式不同
晶体管   只能是DC12-24V,反应速度快,无触点接寿命长
继电器  外接220V电源,反应速度相对慢,寿命有限,价格便宜,不能直接触动大功率的接触器,需要中继来转换
174
发表于 2015-8-9 23:47:35 | 只看该作者   来自:111.55.8.173
1     无源开关是直接连COM端到输入端,无源开关就是指按钮、行程开关、等不要外接电源的开关。有源开关则是再外接电源的。有源开关就是指光电开关、近接开关。有源开关有两种接法。      
2    NPN和PNP的指光电开关、近接开关的区别是,信号线一个输出的是负极,一个输出的是正极
3    晶体管外接电源必须是直流,寿命长、相应速度快。继电器的外接电源交流和直流都可以寿命短、相应速度慢。
173
发表于 2015-7-7 20:39:55 | 只看该作者   来自:123.167.83.110
无源开关----不需要电源的开关量。有源开关----需要电源的入接近开关。NPN-----共阴极。PNP---共阳极。晶体管-----功率小,响应速度快,直流电压小于30伏。继电器-----功率大,响应速度慢,
172
发表于 2015-6-29 19:59:52 | 只看该作者   来自:112.44.126.62
无源-指的是不用电源用开关导通和断开的控制量。
有源-指的是要外加电源的工作控制器件。
PNP与NPN的区别是PNP的+极接电源的+极—— - 极接电源的- 极,NPN的+极接电源的- 极—— - 极接电源的+极。
晶体管与继电器的区别-晶体管工作响应速度快用于自流电路寿命长,继电器工作响应速度慢寿命短
171
发表于 2015-6-23 20:27:01 | 只看该作者   来自:211.97.131.71
本帖最后由 jc2drRbS 于 2015-6-23 20:28 编辑

答1:无源开关的意思 是不需要另加外部电源的,仅仅是起到一个导通或者断开这样一个效果 比如按钮
答2:有源开关必须要有外部进行一个供电 比如接近开关
答3:P上N下,PNP多为锗,输出的是高电平,在西门子中常用,NPN多为硅,输出的是低电平,在三菱中经常用到,锗的工作特点是工作频率高,但是不耐高温,通常在100℃以下(三极管的组成为基极、集电极和发射级,两个PN结)
答4:晶体管输出是没有物理触点的,而且其响应速度也非常快,没有物理触点也就意味着没有机械磨损和大电流通过时对触点的伤害,是通过内部的发光二极管来发出光信号,用光电三极管接受后导通从而完成控制,三菱晶体管系列的价格也就相对比较贵一点,继电器型的,就是有触点,响应速度较慢,而且有触点的耗损,出故障的几率也会略高于晶体管型和晶闸管型,另外,供电方面继电器型是工频交流220V供电,而晶体管型是直流供电。

170
发表于 2015-6-16 17:18:32 | 只看该作者   来自:144.12.179.48
无源开关不须外接电源
有源开关需外接电源如接近开关
pnp是共阳极,也就是公共端为正极;npn是共阴极,就是公共端为负极
晶体管相应速度快,寿命长允许直流电压小,电流小。继电器相应速度慢,寿命短

169
发表于 2015-6-4 22:50:11 | 只看该作者   来自:101.224.222.221
什么叫无源开关?
无源开关就是外部不需要电源供电的开关
什么叫有源开关?
有源开关就是外部需要电源供电的开关
PNP与NPN有什么区别?
pnp是共阳极,也就是公共端为正极;npn是共阴极,就是公共端为负极
晶体管与继电器的区别,各有什么优势?
晶体管输出驱动能力小,允许负载电压5v至30v,电流0.2至0.5安,相应速度快,无机械触点;而继电器输出可以通过交流和直流,一般负载AC250V/50V以下,负载电流可达2A,输出不宜直接驱动大电流负载。但继电器触点的使用寿命有限,输出响应时间比较慢(10ms左右)。
168
发表于 2015-6-2 16:18:08 | 只看该作者   来自:223.73.211.77
本帖最后由 wurong2012 于 2015-6-2 17:51 编辑

什么叫无源开关?
答:就是没连接电源的开关量叫无源开关。
什么叫有源开关?
答:就是连接到电源的开关量叫有源开关。
PNP与NPN有什么区别?
答: NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得"专业"一点,就是"极性"问题
晶体管与继电器的区别,各有什么优势?

答:晶体管输出响应快,可以用于高速输出,但是控制电磁阀等还是需要加中间继电器;继电器输出响应慢,但是可以省去外接继电器,接线简单。具体选用什么输出要视负载情况而定。 晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。就这么回事。  虽然二者都是控制器件,但晶体管输入和输出没有电隔离,而继电器是电隔离的,在体积有限制的时候,响应时间要很短的时候,都往往采用晶体管控制,而在电压比较高,电流比较大,要注意人身安全时,往往用继电器。
167
发表于 2015-5-27 14:59:49 | 只看该作者   来自:183.196.54.105
   无源开关是没有电源信号                                                                                                                     
        有源开关是有电源信号
               NPN共阴极,没有电流通过。PNP共阳极,有电流通过。                                                                                     晶体管相应速度快,寿命长。    继电器相应速度慢一般为10MS,寿命短。
166
发表于 2015-5-14 18:44:23 | 只看该作者   来自:221.204.221.135
有源开关就是需要外部来供电的开关 比如接近开关
无源开关就是不需要外部供电的开关 比如行程开关和按钮开关
PNP与NPN一个是VCC与OUT相连输出高电平 一个是OUT与GND相连输出低电平
晶体管就是通过光电耦合,发光二极管发出光信号,光电三极管饱和导通,从而趋动负载,晶体管只能通过5-30直流供电,他没有物理触头,可以忽略触头的磨损,从而使用寿命会比较高,但是价格方面会贵一点
继电器就是有物理触头的,通过外部的一个信号,如按钮,给定Y一个输出信号,从而达到控制驱动外部负载的功能,寿命比晶闸管和晶体管都要稍微差一点,价格适中,220V供电
165
发表于 2015-5-14 18:37:08 | 只看该作者   来自:221.204.221.135
发表于 2015-5-14 11:02:46 | 只看该作者   来自:49.91.144.85
无源开关是直接连COM端到输入端,利用PLC内部电源。有源开关则是再外接电源的。
163
发表于 2015-5-13 21:11:33 | 只看该作者   来自:123.134.99.202
1、无源开关就是开关的动作不需要电源的驱动。
2、有源开关就是开关的动作需要电源的驱动。
3、PNP型晶体管为电流流入型,发射极电压高于基极和集电极电压,电流由发射极流向集电极;而NPN型晶体管为电流流出型,集电极电压高于发射极电压,电流由集电极流向发躰极。
4、晶体管输出型电路的外接电源只能是直流电源,输出驱动能力小,允许负载电压一般DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A.但是相应速度快,适用于快速响应的场合,无机械触点。
断电器输出可以通过交流和直流,一般负载AC250V/50V以下,负载电流可达2A,输出不宜直接驱动大电流负载。但继电器触点的使用寿命有限,输出响应时间比较慢(10ms左右)。
162
发表于 2015-5-12 23:01:47 | 只看该作者   来自:125.38.13.235
有电源输入的开关叫有源开关没有电源输入的叫无源开关

NPN和PNP的区别:NPN可以利用本身的DC24v输出电源作为输出有源传感开关;PNP可以在外接电源情况下输出传感开关。

晶体管和继电器的区别:晶体管仅适用于直流负载,而继电器适用于各种交直流负载。晶体管的优点是响应速度快;继电器优点是带负载能力强,但响应的速度慢。

有不对的地方请老师指点,谢谢!

161
发表于 2015-5-12 22:11:00 | 只看该作者   来自:125.38.13.235
老师辛苦了
160
发表于 2015-5-10 19:47:30 | 只看该作者   来自:117.10.202.67
无源开关是无电源信号
有源开关是电源信号
pnp共阳极、有点流通过、npn共阴极、没有电流通过
晶体管、光电传输速度快
继电器、机械式动作能通过较大电流

159
发表于 2015-5-8 19:10:29 | 只看该作者   来自:112.254.94.96
无源开关就是指按钮、行程开关、等不要外接电源的开关。
有源开关就是指光电开关、近接开关、等需要接外接电源的开关。
PNP是指当有信号触法时,信号输出线OUT和电源VCC连接,相当于OUT输出高电平
npn是指当有信号触发是,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平
晶体管外接电源必须是直流,继电器的外接电源交流和直流都可以
晶体管的寿命长、相应速度快。
继电器的寿命短、相应速度慢一般为10ms


158
发表于 2015-4-30 17:21:56 | 只看该作者   来自:60.169.30.175
无源开关就是指按钮,触点,行程开关,等。有源开关指光电开关。接近开关,传感器等。
157
发表于 2015-4-29 22:39:54 | 只看该作者   来自:49.67.98.171
pnp为低电平输出,npn为低电平输出.
156
发表于 2015-4-24 06:58:42 | 只看该作者   来自:223.104.63.33
老师好!
155
发表于 2015-4-19 14:54:28 | 只看该作者   来自:39.144.59.114
求下载视频
154
发表于 2015-4-3 00:23:47 | 只看该作者
1111111222222
153
发表于 2015-2-17 20:34:24 | 只看该作者   来自:27.128.79.195
1、无源开关就是普通的机械启停开关
2、有源开关就是PNP、NPN型电子传感器开关
3、npn型输出低电平、PNP型输出高电平
4、晶体管寿命长、速度快但通过电流小、只适用于直流电,继电器寿命短动作相对慢但交直流都可用。
152
发表于 2015-2-12 23:54:39 | 只看该作者   来自:117.152.161.201
无源开关 不需要外界电源的开关;有源开关是需要外接电源的开关;pnp为高电平输出;NPN为低电平输出;晶体管:响应速度快,只能接直流负载;继电器输出可用于高电压,但不耐用,使用寿命短。
151
发表于 2015-2-8 13:15:38 | 只看该作者   来自:222.132.137.158
有源开关是需要外接电源的开关
无源开关是不需要外接电源的开关
pnp型信号输出线out于vcc相连,相当于输出高电平,npn型信号输出线out于gnd相连相当于输出低电平。在三菱PLC中一般都使用npn型,如果非用pnp型需要外接24伏电源和中间负载
继电器输出可以用低电压控制继电器触点,从而达到控制高电压、高电流负载驱动的目的。但其触点使用寿命短、响应时间慢
晶体管输出的响应时间快,适用于高速脉冲输出,耐用。但其躯动条件受制于电压形式、大小和电流大小的影响
150
发表于 2015-2-7 22:50:10 | 只看该作者   来自:113.77.252.207
视频播放不了!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-26 16:23

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表