MC指令称为主控指令,又名公共串联触点的连接指令,用于表示主控区的开始,该指令的操作元件为Y 、M(不包括特殊辅助继电器)。
MCR指令称为主控复位指令,又名公共串联触点的清除指令,用于表示主控区的结束,该指令的操作元件为主控指令的使用次数N(N0~N7)。 如图12-3所示。当X0接通时,执行MC到MCR的指令,当X0断开时,累积定时器、计数器、用置位/复位指令驱动的软元件保持当时的状态,非累积定时器、计数器、用OUT指令驱动的软元件变为断开状态。
在MC指令内使用MC指令称为嵌套,在有嵌套结构时,嵌套层数N的编号从N0~N7依次增大。在没有嵌套结构时,可再次使用N0编制程序,N0的使用次数无限。