用博途V16编程1500的CPU,跟两个profinet网关进行通讯,建立了两个连接,S7_连接_1的连接ID100,S7_连接_2的连接ID101,都在同一个网段里,都能ping通,在OB1里使用GET块读取两个网关,只有一个能读到数据,第二个错误ERROR-TRUE,STATUS-16#00001,检查了好多遍了,对照官方教程也看,第二个就是连不上。求教咋回事,


发表于 2022-7-29 10:16:38 | 显示全部楼层   来自:113.116.34.8
单独去通讯每个网关是否可行?可以的话,可以试着用轮询的做法。理论上每个是单独的连接是可以同时调用,应该还是有什么地方没有设置好,建议删除相关通讯的全部程序跟连接,重新去一个一个配置
 楼主| 发表于 2022-7-31 21:04:27 | 显示全部楼层   来自:183.199.105.236
谢谢