[已答复] 请教老师通讯的问题

[复制链接]
发表于 2022-6-4 10:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:60.220.97.32

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师:请教一个通讯的问题,我用SMART200作为从站,用MODBUS RTU通讯,初始化程序上遇到点问题,站地址(addr)那里如果填写成常数的话,比如1.2.3.5.都可以正常通讯,如果写成一个字节的话比如VB2,,然后再给VB2赋值常数,就没办法通讯,是那里设置的不对吗?还是什么问题,请教老师,。感谢!!!
发表于 2022-6-6 09:19:08 | 显示全部楼层   来自:119.123.100.207
你的赋值需要在初始化指令前面接通。如果你是用的sm0.1来接通初始化指令,上电的时候接通一次,当你后面在给vb2赋值是没有效果的。
 楼主| 发表于 2022-6-6 11:17:40 | 显示全部楼层   来自:60.220.97.32
好的,明白了,老师,谢谢