技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

PLC中常用的基本程序设计有哪些?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-18 16:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.34.187

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一:停止优先的自保回路

当启动常开触点 X1 = On,停止常闭触点 X2 = Off 时, Y0=On,此时如果 X2=On,Y0=Off。因为停止按钮比启动按钮 有控制权,所以这是一个停止优先的电路

二:启动优先的自保回路

当启动常开触点 X3 = On,停止常闭触点X4 = Off 时,Y1将得 电并且自保,此时如果 X4=On,Y1仍然自保。因为启动按钮比 停止按钮有控制权,所以这是一个启动优先的电路

三:条件控制

X11、X12分别启动/停止 Y4, X13、X14分别启动/停止 Y5, 而且均有自保回路。因为 Y4的常开触点 和 Y5的输出回路相串联,所以 Y4的常开触点变成 Y5使能输出的一个条件。如上图所示,如果 Y5要变成 On,则 Y4的常开中 必须 On

四:震荡电路

当 X25=On时,T0开始计时。一旦定时器计时到其设定值,T0常开节点为 On,则 Y13的输出线圈 为 On;在下次扫描时,由于 Y13输出线圈得电,其常闭节点失电,则定时器 T0复位,T0的常开 节点为 Off,Y13输出线圈为 Off。当再次扫描时,T0又重新开始计时,如此循环,这样就形成了 输出周期为 nT ΔT 的震荡电路

五:闪烁电路

此梯形图用两个定时器组成的一个震荡电路,此电路可实现闪烁指示或者蜂鸣器报警。

六:延迟电路

当X30=On,则定时器 T3处于失电状态,定时器 T3对应的常闭节点为 On,所以 Y16输出线圈得 电。当 X30=Off 时,定时器 T3有效。100s(K1000 × 0.1秒= 100 秒)后,T3的常闭节点由 On变为 Off,则 Y16 变为 Off。Y16变为 Off 通过此延时电路被延时 100 s.
结束:在编写所有复杂的控制程序都是由这些简单的,控制逻辑电路组成。
以上就是PLC中常用的基本程序设计有哪些的相关信息,你学会了吗?还有很多优质的plc编程入门视频教程,有兴趣可以去看看。学PLC,到技成培训网!

2
发表于 2022-5-19 16:59:06 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢分享
3
发表于 2022-5-19 17:05:53 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
不错的干货
4
发表于 2022-5-19 17:26:45 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
刚接触,学习学习哈
5
发表于 2022-5-19 17:28:35 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
6
发表于 2022-5-23 17:34:20 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
新手,学习了解哈
7
发表于 2022-5-24 17:56:44 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
还不错,啊赞
8
发表于 2022-5-26 17:10:34 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
多学习学习
9
发表于 2022-5-26 17:40:40 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
谢谢
10
发表于 2022-10-21 16:10:32 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
学而乐乎
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-20 09:39

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表