哪位大神能详细说明下Smart200与DCS系统之间DP通讯,Smart200侧组态如何做?
发表于 2022-4-21 13:40:38 | 显示全部楼层   来自:223.73.53.18
1,200SMART需要组态个DP模块,且只能做从站 2、需要有模块的GSD文件 3、双方约定通讯数据的格式

点评

在Smart200中通讯区域是不是只能是V区?必须将I、Q、AIW、AQW几个区中的数据转到V区才能通讯?不能直接使用这几个区的地址通讯?  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:32
 楼主| 发表于 2022-4-22 08:32:01 | 显示全部楼层   来自:111.18.246.1
技成何晓刚 发表于 2022-4-21 13:40
1,200SMART需要组态个DP模块,且只能做从站 2、需要有模块的GSD文件 3、双方约定通讯数据的格式 ...

在Smart200中通讯区域是不是只能是V区?必须将I、Q、AIW、AQW几个区中的数据转到V区才能通讯?不能直接使用这几个区的地址通讯?

点评

是的要转存,DP只能读V区,可设置偏移量  详情 回复 发表于 2022-4-22 17:37
发表于 2022-4-22 17:34:14 | 显示全部楼层   来自:223.73.53.18
看你采用什么通信方式,MOBUS通信是可以直接读写I Q和模拟量的

点评

谢谢指导  详情 回复 发表于 2022-4-22 18:33
发表于 2022-4-22 17:37:36 | 显示全部楼层   来自:113.116.34.8
bindashu 发表于 2022-4-22 08:32
在Smart200中通讯区域是不是只能是V区?必须将I、Q、AIW、AQW几个区中的数据转到V区才能通讯?不能直接使 ...

是的要转存,DP只能读V区,可设置偏移量

点评

太感谢了  详情 回复 发表于 2022-4-22 18:34
 楼主| 发表于 2022-4-22 18:33:50 | 显示全部楼层   来自:111.18.246.1
技成何晓刚 发表于 2022-4-22 17:34
看你采用什么通信方式,MOBUS通信是可以直接读写I Q和模拟量的

谢谢指导
 楼主| 发表于 2022-4-22 18:34:36 | 显示全部楼层   来自:111.18.246.1
技成罗浩 发表于 2022-4-22 17:37
是的要转存,DP只能读V区,可设置偏移量

太感谢了