 楼主| 发表于 2022-3-9 09:27:45 | 显示全部楼层   来自:223.147.89.39
西门子200smart一直连不上电脑
按排除
1.电源是否开启?
2.网线是否连接?
3.他们的IP地址是否在同一网域下,同时IP地址非同一个。(网卡非自动获取,而是手动设置)
4.更换其他电脑是否可以正常连接?
    可电脑问题,不可检查连接和plc
5.尝试使用电脑pingPLC的ip地址?
    不可检查连接和plc
发表于 2022-3-9 14:24:44 | 显示全部楼层   来自:119.122.88.52
学习学习

评分

参与人数 1技能点 +10 收起 理由
技成陈薪儒 + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2022-3-24 18:08:39 | 显示全部楼层   来自:223.147.89.39
 楼主| 发表于 2022-3-28 14:29:16 | 显示全部楼层   来自:223.147.89.39
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:28:37 | 显示全部楼层   来自:223.147.89.39
有很多学员遇到下载时提示缺少面板映像
下面是西门子官方指引

使用V15/V15.1/V15.1/V16下载精智(Comfort)系列屏的项目时有时会提示“由于缺少面板映像,下载失败。请安装缺少的面板映像”,造成上述异常的主要原因是V15/V15.1/V16的软件缺少对应的镜像文件。

常见问题如下:

问题1. 左边项目树下选中触摸屏,点击鼠标右键更改设备/版本,先检查当前设备的版本。以V15的软件版本为例,如下图所示,当前设备版本为13.0.1.0,如果需要使用此映像,就需要安装V15的安装包中的DVD3--Legacy Panel Images。 安装完成后就可以正常下载了。

问题2:仍以V15的软件版本为例,项目中如果所选设备的映像文件版本就是V15.0.0.0,下载时提示缺少最新的面板映像,就需要检查在安装软件时是否勾选了V15的最新面板映像,如下图所示。如果没有安装,重新打开安装包,选择自定义安装,勾选V15的最新面板映像即可。

备注1:V15在安装DVD1时勾选了V15的最新面板映像的话,软件仅会安装14.0.1.0和15.0.0.0的映像文件,使用早期的映像文件需要安装DVD3。

备注2:V15.1在安装DVD1时勾选了V15.1的最新面板映像的话,软件仅会安装15.1.0.0和15.0.0.0的映像文件,使用早期的映像文件需要安装DVD3。V15.1对应的安装步骤和V15保持一致。

备注3:V16在安装DVD1时是无法安装对应的映像文件的,因此需要安装DVD3才会有映像文件。如下图所示。

来源:精智(Comfort)屏下载时提示缺少面板映像 (siemens.com.cn)


发表于 2022-11-24 15:49:17 | 显示全部楼层   来自:111.127.131.230
学习
发表于 2022-11-25 20:08:53 | 显示全部楼层   来自:121.32.181.245
1
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-3-29 00:03

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表