[已答复] 贺老师您好:请教一个PLC跟变频器通讯的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-1-4 20:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.2.135.208

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
PLC跟变频器通过Modbus RTU方式通讯时,10号变频器的地址是用k10 、H10还是Ha来表示?谢谢!
2
发表于 2022-1-5 09:10:14 | 只看该作者   来自:119.123.130.120
先说明是什么PLC,西门子直接是用10就行了

评分

参与人数 1技能点 +10 收起 理由
xw843 + 10 赞一个!

查看全部评分

3
 楼主| 发表于 2022-1-6 17:05:21 | 只看该作者   来自:112.2.135.208
三菱FX3U

点评

站号用 H10 要是读变频器的地址,请查阅对应品牌变频器手册哦  详情 回复 发表于 2022-1-7 15:10
4
发表于 2022-1-7 15:10:14 | 只看该作者   来自:183.9.230.95

站号用  H10   
要是读变频器的地址,请查阅对应品牌变频器手册哦
5
 楼主| 发表于 2022-1-12 16:14:23 | 只看该作者   来自:112.2.135.208
怎么没有老师答疑的

点评

站号用 H10 要是读变频器的地址,请查阅对应品牌变频器手册哦  详情 回复 发表于 2022-1-12 17:09
6
发表于 2022-1-12 17:09:36 | 只看该作者   来自:183.9.230.95
hangjian 发表于 2022-1-12 16:14
怎么没有老师答疑的

站号用 H10 要是读变频器的地址,请查阅对应品牌变频器手册哦