FX3U-AD不好用了

[复制链接]
发表于 2021-8-2 15:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:113.87.97.156

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
配置
       PLC  FX3U-48MR
       模拟量输入模块 FX3U-4D两块
两模块都使用3 电流输入模式  同样的压力传感器 设置一样 接线一样  但结果有一个模块读入的数值高出另一个模块600多  然后无论是调换两个模块的位置或者变更压力传感器的输入通道都是这个模块的数值高   然后做偏置、增益或者直接做减法运算都会出现数值在达到一定值时出现断崖式变化   
       后来格式化也不好用。。。。。。
       请高手指点迷津

发表于 2021-8-2 15:29:38 | 显示全部楼层   来自:119.123.100.65
4AD 有4路, 3路电流输入,有一路高600,那你换一路试试看
发表于 2021-11-26 17:01:43 | 显示全部楼层   来自:113.116.224.109
来学习一下
发表于 2021-12-8 16:42:31 | 显示全部楼层   来自:113.90.3.111
跟着学习
发表于 2021-12-14 16:29:26 | 显示全部楼层   来自:219.133.158.37
模拟量的-要和24V的-联起来变成等电位