1.一个SMART200带10个V20变频器,到底走USS通讯或者RTU通讯,USS是不是不需要轮询?
2.SMART200 可以带两个SMART line触摸屏
谢谢各位
RTU需要轮询,10个变频器,这样会不会影响有延迟?USS是不是不需要轮询
2
发表于 2021-8-2 09:57:16 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
1问
可以用 USS 或者 MODBUS RTU 协议与 V20 通讯。
2问
SMART200 完全可以带两个SMART line触摸屏,
看你用以太网口连接接还是本体的RS485口,以及扩展板,都可以。
每个串口可以连接 4 个 HMI,以太网口可以连接 8 个 HMI

补充:
USS、MODBUS RTU 两种都需要轮循。都是异步通信,同一时刻只能有一个读写指令激活;
都有延时。规范布线,用屏蔽双绞线做通讯线,合理使用终端电阻,减少电磁环境对通讯线线路的干扰。适当提高通讯的速率。
10个变频器在一条线路上是可以的。