怀疑电力电缆在敷设过程中绝缘护套被划伤,什么方法可以检测?有偿
发表于 2021-6-30 09:25:16 | 显示全部楼层   来自:119.122.88.52
对中压电缆现场敷设过程中出现的护套破损现象的处理,不能过于粗糙,一是因为电缆的敷设过程必须轻拿轻放,二是电缆出现外部破损后,有时候其内部绝缘的破坏情况不能确定。笔者曾经对现场敷设过程中不小心施工造成的多处破损的电缆外护套进行返厂试验,发现电缆的破损部位出现了局部放电超标和击穿现象,因此当中压电力电缆在现场敷设过程中出现外护套破损后,最好是截断做中间接头或重新更换电缆,因为即使对电缆破损部位进行护套修补,也可能存在使用隐患。
发表于 2021-6-30 09:25:41 | 显示全部楼层   来自:112.97.87.190
有一种接地测量仪器可以检测附近的电缆
发表于 2021-7-6 23:09:10 | 显示全部楼层   来自:101.86.233.183
用绝缘摇表  测量绝缘是否良好