作为以电器、电控系统维修为主要工作内容的工种,维修电工所需具备的专业知识以及专业素养,在电工各个
分支工种中那是有目共睹的!但除了上面所说的这些必备条件外,要想成为一名合格的维修电工,实际工作中有
时更要听得进同行的劝告,不然极易落得个“悔不当初”的结局!
话说本月初,我单位一台160KW 1140V防爆型液压泵变频器,在入井前例行检修过程中,由于人为因素而发生
极端故障!其事发经过如下:当日一位维修电工同事领命负责对变频器进行检修。在动手前该同事向井下操作工
询问,获知该变频器为正常使用回撤设备,应该是完好的。听闻此答复后,该同事便不听我等同事有关变频器需先行常规测量(主要是R、S、 T三相电源和U、V、W三相负荷对直流母线P、N两端的测量), 无误后才能通电试机的劝告,直接给变频器通电试机。
岂料在通电后,该变频器直接报出U相短路故障代码"OC- -U"! 对于变频器该种故障现象,绝大部分检修人员
会立即断电,放电后仔细对变频器展开维修----这 是因为当下绝大多数品牌变频器,为了防止内部最为重要的功率元件IGBT因击穿、短路等现象而导致其它电路元器件,受此牵连造成故障扩大化,便加入了IGBT自检电路。绝大多数情况下该部分保护电路是不易出现问题的,不过该保护电路动作后,必须对IGBT模 块和PWM信号驱动电路展开维修,彻查后才可通电试机!无奈这种情况下,该同事仍然对我等上述劝告充耳不闻,只是开机后用手拔插了变频器中的几个接插头,观察了一- 下IGBT外观后,连万用表都没有用,便决定再次通电试机!就当该同事认为“没什么大不了的"之际,随着电源接通“嘭”的一声炸响,伴着-股黑烟腾空而起,变频器U相上桥IGBT功率模块爆炸后的碎片四射而出,一位同事猝不及防被碎片崩伤脚部!
至此,负责该变频器维修的同事才明白,我等众人的奉劝并非危言耸听。经此维修后,原本只需更换一支IGBT
功率模块的工作,反而成了需要大费周章检修其它电路的大工程!面对这种情况,该同事悔之晚矣!


2
发表于 2021-6-8 11:58:52 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
好的感谢楼主分享
3
发表于 2021-6-15 16:22:18 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
杠杠的
4
发表于 2021-6-16 14:45:18 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
有道理的分享
5
发表于 2021-6-22 13:46:24 | 只看该作者   来自:113.116.224.109
顶贴
6
发表于 2021-7-8 10:22:37 | 只看该作者   来自:119.123.100.121
前来学习
7
发表于 2021-11-29 17:04:34 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
老前辈还是老前辈啊
8
发表于 2021-12-8 16:14:49 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
多听听还是好的,不过还是要有自己的一个判断
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-19 14:47

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表