   岁末年初,历来是安生生产的关键时期,而作为电工,这也是触电风险高发期,稍有不慎,极易造成人身伤亡事故。本文从一起典型的电工意外触电事故说起,分析事故原因,提出防范措施,希望各位电工朋友有所借鉴。
    2012年12月,云南某负责供电局生产维护外委业务的承包单位,在承担10kV线路故障和支线送电过程中,发生一起误送电导致的人身触电事故,造成1人死亡。
    分析事故的原因,两点致命的错误值得我们深思:一是交叉作业又缺乏沟通,线路故障排查及送电管理混乱。线路送电及线路故障排查同时开展、交叉作业,送电的工作人员不清楚待送电的支线上有人工作(另外负责线路故障排查的外委人员正在检查变电站C相避雷器),从而导致擅自误送电。二是线路故障排查抢修工作未按要求挂接地线。负责负责线路故障排查的人员无票作业,未采取验电、挂接地线等安全措施,人身保护的最后一道防线缺失。
    岁末年初,抢工期、赶进度、增效益愿望强烈,加上冬季天气影响,诱发触电的因素增加,一些单位和人员容易出现松懈思想,违章行为“回暖”,引发安全事故。
    各电工一定要高度警觉,一是合理安排工期、人员,组织开展电气作业,尽可能避免交叉作业、高处作业、触电作业等高风险工作同时开展;二是时刻绷紧安全作业的弦,强防范意识,提高自我保护能力,严格执行故障排查及抢修工作的“两票”制度,严格采取停电、验电、挂接地线等安全措施,确保自身生命安全。