本帖最后由 ali3070091 于 2021-4-29 16:11 编辑
最近碰到这个问题了,一个场站低压系统有两个站变,两路400V进线,单母线分段的系统,低压进线和母联的断路器都是4P的,也就是零线过断路器,正常运行是两个站变分列运行.
如下图,问题来了,有一些重要负荷需要双电源,保证供电可靠性,两路电源分别引自1母和2母,下图中有两种双电源切换装置,一种是3P的,一种是4P的,3P的这种零线直接接在零排上,相当于把两个系统的零线直接接在一起了.
现在的现象是这个回路装有电气火灾报警,也就是漏电检测严重超标,2000mA左右,拆掉一组零线,漏电减小到800多,这个影响还是很大的.
两个低压系统的零线在负荷端直接相连,到底还有什么危害,欢迎留言讨论!
|