[提问] 两套低压系统的零线能互连吗?

[复制链接]
发表于 2021-4-29 16:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:112.97.87.190

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 ali3070091 于 2021-4-29 16:11 编辑

最近碰到这个问题了,一个场站低压系统有两个站变,两路400V进线,单母线分段的系统,低压进线和母联的断路器都是4P的,也就是零线过断路器,正常运行是两个站变分列运行.
如下图,问题来了,有一些重要负荷需要双电源,保证供电可靠性,两路电源分别引自1母和2母,下图中有两种双电源切换装置,一种是3P的,一种是4P的,3P的这种零线直接接在零排上,相当于把两个系统的零线直接接在一起了.



现在的现象是这个回路装有电气火灾报警,也就是漏电检测严重超标,2000mA左右,拆掉一组零线,漏电减小到800多,这个影响还是很大的.
两个低压系统的零线在负荷端直接相连,到底还有什么危害,欢迎留言讨论!

发表于 2021-4-30 23:09:58 | 显示全部楼层   来自:58.215.223.42
首先你得说明是什么供电系统,TN,IT,TT,之后才能分析这个零线到底是保护地还是中性线那种零线。一般工厂是TN-C系统也就是四线制,这种情况所有的零线应该是连在一起的,且不允许在零线上接断路器,你说的4P应该是完全断开了,我记得有种是3P+1N漏电是N不断的。跑题了,在我理解范围内同一个供电出来的零线是电气连接的。当然还有种TN-C-S系统,多了一根保护接地,这个是接在设备外壳导电部分,防止触电的,和0线不是一个概念-
发表于 2021-6-29 11:34:44 | 显示全部楼层   来自:112.97.80.140
1
发表于 2021-7-6 18:30:23 | 显示全部楼层   来自:113.134.218.151
1
发表于 2021-8-9 18:38:09 | 显示全部楼层   来自:153.118.50.219
如果断路器后互联可能造成漏电报警吧
发表于 2021-11-2 15:15:57 | 显示全部楼层   来自:116.238.234.190
一个系统中由于各相的负载是不可能完全平衡的所以N点不为0的而是要有一点电压的,电压的大小与各相电流的平衡度有关。而二个供电系统的N 点的电压偏移也不可能一致,所以将两个系统的N点相连就会产生压差电流致使线路的漏电保护开关跳闸。
发表于 2021-11-4 14:59:38 | 显示全部楼层   来自:119.123.100.121
来学习的
发表于 2021-11-7 15:37:45 | 显示全部楼层   来自:182.133.72.177
学习
发表于 2021-11-30 20:20:36 | 显示全部楼层   来自:139.214.244.105
学习了
发表于 2021-12-8 22:02:04 | 显示全部楼层   来自:111.15.146.187
1
发表于 2022-2-21 00:03:57 | 显示全部楼层   来自:111.34.133.139
学习了
发表于 2022-4-26 16:38:14 | 显示全部楼层   来自:49.80.152.136
学习了
发表于 2022-6-22 23:23:06 | 显示全部楼层   来自:180.212.65.12
11111111111
发表于 2023-4-21 14:39:42 | 显示全部楼层   来自:61.146.128.157
不能
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-3-28 22:16

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表