技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] 换电力变压器油有哪些点要注意,请指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-4 22:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:39.144.250.152

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
换电力变压器油有哪些点要注意,请指教
2
发表于 2021-3-5 10:39:13 | 只看该作者   来自:113.116.224.95
(1)取油样时应注意

①取油样前,应先检查油标管,变压器缺油时不准取油样。

②取油样应在天气干燥时进行。

③应使用带毛玻璃塞的玻璃瓶装油样,并需经干燥处理。

④油量应一次取够,做油耐压试验不少于0.5L(0.45kg),做简化试验不少于1L(0.895kg)。

(2)取油样的方法

①应在变压器下部放油截门处取油样,先放出2L左右底部积存的污油,并擦净放油门,再用变压器油冲洗干净。

②用变压器油将油样瓶冲洗两次,并将瓶塞洗净后,方可灌瓶。

③将油样灌入样瓶后,应立即将瓶塞盖好,并用石蜡封严瓶口,以防受潮。

④启瓶时,室温应接近取油样时的温度,否则油样会受潮影响试验结果。

(3)补油应注意

①新补入的油应试验合格后才能使用。

②补油前应将重瓦斯保护改接信号位置,防止补油中误动掉闸。

③补油后要检查瓦斯继电器有无气体,若有及时排出去。若24h后没有问题时,才能将重瓦斯保护重新投入掉闸位置。

④禁止从变压器下部截门处补油,防止变压器底部污秽物进入变压器。

⑤补油应适量,油位要符合要求。
3
发表于 2021-3-5 10:40:35 | 只看该作者   来自:119.122.88.52
主要是要用试验合格的变压器油。先把所用工具的手,变压器的外面各器件,用这个合格的变压器油擦洗干净就可以更换了,还要注意用的工具要用白布带绑好,不要掉进变压器里去,就可以了。只是要加油、从油枕加最好,但要下一个小塑料管,要不里面真空,油很难加进去。这样就可以补加变压器油。换时一定将要换的油放出后要好好用新油清洗变压器,就可以了。
4
 楼主| 发表于 2021-3-10 11:25:56 | 只看该作者   来自:39.144.250.152
谢谢,上面两位。