技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

变频器的主要技术参数有哪些?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-10-30 11:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.114.171

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
变频器的主要技术参数有如下几种。

(1)电源输入侧的额定参数

    额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和1140V等几种,高压变频器额定电压有3kV、6kV和10kV等几种。

    额定频率:在我国市场上流通和现场运行的变频器,其额定频率均为50Hz。

(2)变频器输出侧的额定参数

    输出电压:变频器运行中的输出电压是随频率变化的,最大值通常与输入侧的额定电压相等为380V(低压标准型),因此,变频器的输出电压是0~380V。

    额定输出电流:指变频器允许持续输出的最大电流,是用户选择变频器的重要依据。

    额定输出容量:不同变频器使用不同的单位来定义容量规格。有的变频器用有功功率单位kW表示,例如富士G11S变频器;有的用视在功率单位kVA表示,例如博世力士乐CVF-G3系列变频器。

    输出频率:变频器的输出频率最低可为0Hz,最高频率则各不相同,但都超过了我国的工频频率,可达120Hz,甚至几百Hz。

    配用电动机容量:变频器说明书中规定的配用电动机容量,是按带动稳定不变负载的情况计算得到的最大4极电动机容量。当变频器的额定容量以视在功率表示时,应使电动机所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。

    另外还有过载能力、低频时的起动转矩等参数,可参阅说明书。

2
发表于 2020-10-30 20:33:26 | 只看该作者   来自:218.65.221.245
111111
3
发表于 2021-3-5 16:01:20 | 只看该作者   来自:36.149.184.133
111
4
发表于 2021-3-10 13:46:00 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
奈斯
5
发表于 2021-3-19 14:20:50 | 只看该作者   来自:113.90.3.111
真不错
6
发表于 2021-6-9 15:26:00 | 只看该作者   来自:113.116.224.27
解答完整
7
发表于 2021-6-23 11:24:35 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
杠杠的,优秀
8
发表于 2021-6-25 16:06:48 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
楼主给力
9
发表于 2021-6-30 14:29:11 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
又充实了自己
10
发表于 2021-7-7 11:41:33 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
蛮好哦
11
发表于 2021-7-14 15:10:10 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
完美的分享
12
发表于 2021-7-15 11:42:13 | 只看该作者   来自:113.90.1.137
受教了
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-26 15:51

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表