变频器的主要技术参数有如下几种。

(1)电源输入侧的额定参数

    额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和1140V等几种,高压变频器额定电压有3kV、6kV和10kV等几种。

    额定频率:在我国市场上流通和现场运行的变频器,其额定频率均为50Hz。

(2)变频器输出侧的额定参数

    输出电压:变频器运行中的输出电压是随频率变化的,最大值通常与输入侧的额定电压相等为380V(低压标准型),因此,变频器的输出电压是0~380V。

    额定输出电流:指变频器允许持续输出的最大电流,是用户选择变频器的重要依据。

    额定输出容量:不同变频器使用不同的单位来定义容量规格。有的变频器用有功功率单位kW表示,例如富士G11S变频器;有的用视在功率单位kVA表示,例如博世力士乐CVF-G3系列变频器。

    输出频率:变频器的输出频率最低可为0Hz,最高频率则各不相同,但都超过了我国的工频频率,可达120Hz,甚至几百Hz。

    配用电动机容量:变频器说明书中规定的配用电动机容量,是按带动稳定不变负载的情况计算得到的最大4极电动机容量。当变频器的额定容量以视在功率表示时,应使电动机所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。

    另外还有过载能力、低频时的起动转矩等参数,可参阅说明书。