温控器信号输入、输出端子接线方法

[复制链接]
发表于 2020-10-19 14:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:119.122.114.171

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 liyan2825992 于 2020-10-19 14:07 编辑

不同品牌温控器端子的标识没有统一,要注意区分温控器的输入和输出端子。
在连接信号输入线之前,要先了解和确定使用的传感器类型是热电偶还是热电阻,是铂热电阻还是铜热电阻。确定了
所用的温度传感器才方便接线。任何型号温控器接线端上的热电偶、热电阻、直流电压的图形符号基本是相同的。有
的温控器则用in或Input表示输入;有的温控器是用TC表示热电偶,用RTD、Rt表示热电阻;有的用DC表示直流电压。
接线时还要注意热电偶、直流电压、直流电流的极性,4-20mA信号还应注意是二线制还是四线制信号,热电阻都要按
三线制进行接线。
搞不清楚信号输入端时,可以根据温控器的端子排列规律来查找。对单排接线端子的温控器,在确定温控器电源端子
后,信号输入端子就应该在电源端子的另一端。有两排端子的温控器,在确定温控器电源端子后,信号输入端子可能
在电源端子的另一端;或者在另外一排端子,不是端子的起端就是端子的末端。信号输入端子很少有在中间端子的。
如果仍确定不了温控器输入端时,可把温控器的输入信号设置为任意一种热电偶的上、下限量程后,参考其他温控器
的热电偶接线方式,用电线短接温控器的两个输入端,观察温控器是否显示室温,出现室温显示,说明被短接的这两
个端子就是热电偶输入端,也就可以间接判断出热电阻及电压输入端了。
在连接信号输出线之前,要先了解温控器输出配置情况:是继电器触点,还是SSR驱动电压,或者是直流电流等,以便
对应接线。有的温控器用output表示输出,简称OUT。电压、电流信号接线时要注意极性。报警信号一般是继电器的
触点信号,通常用ALM或AL、EV表示。
用以上方法仍难判断输入、输出端时,可把表芯抽出,通过电路板上的元件分布及排列来查找输入、输出端。有的温
控器电路板上有标注,标有R、mV、GndA是热电阻和热电偶输入端,out-、out+是控制输出端,标有Relay1、
Relay1Com、Relay2是报警输出端,标有N/24V-是电源输入湍。