利用s7-200plc控制变压器2台冷却风扇启停,变压器温度升至50度启动1组风扇,升至70度启动2组风扇,温度降至35度全停,温度接点信号来自电接点温度计。plc死机时2组风扇一直工作  




求大神指导
2
发表于 2020-9-27 09:22:03 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
PLC使用模拟量接一个温度传感器,PLC再和变频器通信和采用modbus RTU通信,把温度传感器放到变频器旁边,当变频器温度升高传感器接收到温度通过模拟量模块转送到PLC,通过传回来的数据温度来作为启动变频器的条件即可。
3
发表于 2020-9-29 16:12:54 | 只看该作者   来自:117.132.192.207
很简单的,电接点温度计三个输出作为plc的输入,用plc两个输出点控制两个风扇机组
4
发表于 2020-9-29 16:13:49 | 只看该作者   来自:117.132.192.207
很简单的,电接点温度计三个输出作为plc的输入,用plc两个输出点控制两个风扇机组,设置plc停机时输出有效就可以了,需要简单编程