  闲话少说、我就直入话题了。今年厂子新上两条设备线 马上投产。老板让我去接主线,发现以下问题;
    1、新装的变压器 800vka 没有补偿柜直接让接到设备断路器上口。
    2、现共有3台变压器,其他两台中 一台已经满负荷,另一台接近满负荷运行。
    3、总负载超1200kw的设备竟然用800 的变压器,我告知不行,变压器太小,老板考虑以后依旧让我先接线。
    4、总负载超1200kw,我提意见用铜线,老板说之前已经咨询过别人 让我按他的要求每相用3根250的独芯铝线!
再三告诫老板 一一说明厉害关系 老板总是一句资金紧张,后期再说为由!
    各位同仁、师傅们   你们遇到这种情况会这么做?