[提问] 丁老师及各位大神,麻烦看一下。变频器点动控制问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-13 18:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:1.196.168.110

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 mao82820 于 2019-12-13 18:17 编辑

RTU通讯控制方式下,我写入到是点动控制命令字,监控寄存器数值也正常,但电机输出确是连续运行,不是点动运行。电机正转、反转的连续运行,我已经测试过,没问题。现在测试点动控制,出现这个问题,是什么原因。
来自 3
 楼主| 发表于 2019-12-15 20:09:59 | 只看该作者   来自:1.196.168.110
本帖最后由 mao82820 于 2019-12-15 20:11 编辑
杨筱邪 发表于 2019-12-14 00:18
请问参数是怎么设置的?是什么变频器【品牌+型号】这样老师才能有针对性的回答 ...

公司买的,深圳台达 G500-G-11K0/P 15K0-A 4T-B-0,380V/11KW
2
发表于 2019-12-14 00:18:28 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
请问参数是怎么设置的?是什么变频器【品牌+型号】这样老师才能有针对性的回答

点评

[attachimg]36133[/attachimg][attachimg]36134[/attachimg]功能码P8-00设置点动运行频率,  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:25
公司买的,深圳台达 G500-G-11K0/P 15K0-A 4T-B-0,380V/11KW  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:09
4
 楼主| 发表于 2019-12-15 20:25:38 | 只看该作者   来自:1.196.168.110
杨筱邪 发表于 2019-12-14 00:18
请问参数是怎么设置的?是什么变频器【品牌+型号】这样老师才能有针对性的回答 ...

功能码P8-00设置点动运行频率,

点评

attach://36135.zip  详情 回复 发表于 2019-12-15 20:48
5
 楼主| 发表于 2019-12-15 20:48:35 | 只看该作者   来自:1.196.168.110
本帖最后由 mao82820 于 2019-12-15 20:56 编辑
mao82820 发表于 2019-12-15 20:25
功能码P8-00设置点动运行频率,

6
发表于 2020-1-2 11:06:00 | 只看该作者   来自:123.55.64.125
地址:2000----点动数据:0003,正转。   0004,反转。