MODBUS RTU的数据帧中,要求每一项填写的是固定的字节数,比如要求:“地址码”:01---是1个字节;“功能码”:06---是1个字节.....根据RTU的标准来填写内容,但是,为什么CP1E中,数据帧内容中
①.有的并不是全都按照MODBUS RTU的标准来填写内容,比如:“地址码”:0001--是2个字节;“功能码”:0006--是2个字节(内容含义一样,但是字节数不同).....后面的数据帧格式中的内容类似,有的不按照MODBUS RTU要求的字节数来填写
②.有的是按照MODBUS RTU的要求填写的:举例,比如:“地址码”:略,“功能码”:0010--是2个字节(没按照要求的之一).....中间略.....“所写数据字节”:04--1个字节(这个“所写数据字节”就是按照MODBUS RTU的要求,占用1个字节来填写的)
这种内容的占用字节数的不同,会导致一个通道里面会包含两部分内容,代表两个含义!
所以,求问下,为什么MODBUS RTU 命名规定了占用的字节数,然而填写的时候会允许不同?
2
发表于 2019-12-4 22:52:56 | 只看该作者   来自:106.47.40.241

您好关于MODBUS RTU填写问题

欧姆龙把通讯数据做成了固定封装程序,可以直接使用,如图示,再者欧姆龙PLC不支持8位一个字节的读写,只能装在16位一个字里所以造成使用困难,不好理解,可以观看技成欧姆龙通讯课程学习使用方法


点评

谢谢老师,您的指点让我明白其中的缘由了!  详情 回复 发表于 2019-12-5 09:17

评分

参与人数 1技能点 +10 收起 理由
taotaoxueyuan18 + 10 很给力!

查看全部评分

3
 楼主| 发表于 2019-12-5 09:17:22 | 只看该作者   来自:175.167.129.28
jiang 发表于 2019-12-4 22:52
您好关于MODBUS RTU填写问题欧姆龙把通讯数据做成了固定封装程序,可以直接使用,如图示,再者欧姆龙PLC不 ...

谢谢老师,您的指点让我明白其中的缘由了!