这是一台混料的设备,开始的时候就是热电偶隔离变送器烧坏了,有明显的烧焦 如图,换了一个新的,用了两天PLC 跟 AE04 全不亮了  两个隔离变送器也不亮了 ,检查24V供电正常,隔离变压器 录波器 24V电源都没坏 ,请教下能是哪里的问题,现在怕换新的还烧坏。求教了,谢谢
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
发表于 2019-11-30 10:52:43 | 只看该作者   来自:180.162.70.135
检查下24V的0V是不是接地了,最好不要接地,你这个可能是地线窜入电压了,现在好多工场都是地线也当零线用

点评

这个有可能,160KW的大电机没有接地线 ,我把热电偶的线重新换的屏蔽线,电机地线都接上了,换上了新的PLC 目前用了两个月 没发现啥问题,可能也是偶然现象吧!感谢你回复!谢谢  详情 回复 发表于 2020-1-19 21:26
3
 楼主| 发表于 2020-1-19 21:26:08 | 只看该作者   来自:116.238.148.222
jcQHUyum 发表于 2019-11-30 10:52
检查下24V的0V是不是接地了,最好不要接地,你这个可能是地线窜入电压了,现在好多工场都是地线也当零线用 ...

这个有可能,160KW的大电机没有接地线 ,我把热电偶的线重新换的屏蔽线,电机地线都接上了,换上了新的PLC 目前用了两个月 没发现啥问题,可能也是偶然现象吧!感谢你回复!谢谢