您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
微信图片_20191121214540.jpg (599.6 KB, 下载次数: 2611)
下载附件
2019-11-21 21:47 上传
这是坏了拆走了
微信图片_20191121214549.jpg (398.53 KB, 下载次数: 2695)
电源板
微信图片_20191121214559.jpg (297.91 KB, 下载次数: 2652)
电源板背面
微信图片_20191121214627.jpg (250.24 KB, 下载次数: 2674)
微信图片_20191121214659.jpg (289.59 KB, 下载次数: 2633)
2019-11-21 21:48 上传
烧坏
微信图片_20191121214708.jpg (393.53 KB, 下载次数: 2643)
柜子图
举报
jcQHUyum 发表于 2019-11-30 10:52 检查下24V的0V是不是接地了,最好不要接地,你这个可能是地线窜入电压了,现在好多工场都是地线也当零线用 ...