技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] Q系列参数设置起始地址能否从RX0000开始

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-14 14:17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.136.50.134

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
今天看了付老师Q系列PLC和远程IO模块通讯课程,其中设置主站启示地址为0000,而远程起始地址为RX1000/RY1000,D1000,D2000
说通常这样设置,很疑惑,为什么不设置RX0000,RY0000.这样不是更方便与主站CPU一一对应?那么不这样用的话是为了避免什么呢?望各位大佬解答,初学者。
2
发表于 2019-11-14 17:25:49 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
CC-LINK网络参数中设置的刷新数据,最终对应的PLC主站的地址是X Y,不是RX RY等
对应的XY等地址不能和本地已有地址冲突,因为本地的地址通常是从0开始的,所以参数设置中不会设置成刷新到X0 Y0,而是设置一个较大的数据,比如手册中经常用到的X1000 Y1000
当然可以设置更小的,只要和本地地址不冲突就可以

点评

老师,我还是有些疑问,您说和本地已有地址冲突,应该是本地基板安装了输入输出模块,也就是说基板上的输入输出模块就像远程I/O站,会将地址从X0,Y0往后一一对应。我可以这样理解吗? 如果我基板上不安装输入输出模  详情 回复 发表于 2019-11-15 15:22
好的,感谢老师  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:00
3
 楼主| 发表于 2019-11-15 09:00:39 | 只看该作者   来自:117.136.50.134
付明忠讲师 发表于 2019-11-14 17:25
CC-LINK网络参数中设置的刷新数据,最终对应的PLC主站的地址是X Y,不是RX RY等
对应的XY等地址不能和本地 ...

好的,感谢老师
4
 楼主| 发表于 2019-11-15 15:22:16 | 只看该作者   来自:117.136.50.134
如果我基板上不安装输入输出模块,直接用CC-LINK是不是就可以设置为X0,Y0?

视频中您说起始地址0000是CC-Link在基板上的一个地址。第一槽可以设置0000开始。那么这个第一槽是一个绝对位置还是一个相对位置?我的基板左边依次是电源模块,PLC CPU,那么直接安装CC-Link模块,是第一槽么,实际基板安[img]装位置应该是第三个槽,还是说如果基板上安装了一个CC-Link模块,就是第一槽,安装两个,就是从左到右分别为第一槽,第二槽?  此外,我的远程输入输出软元件为什么不能设置X0与Y0?反而要X1000与CPU中X0000进行一个对应。我直接设置X0000,不是就可以直接远程I/O直接对应CPU内地址?
5
 楼主| 发表于 2019-11-15 15:23:55 | 只看该作者   来自:117.136.50.134
这是我设置的和您的课程截图
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
6
发表于 2019-11-17 12:32:29 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
基板上不安装输入输出模块,但是有QJ61BT11N模块,这模块同样要占用地址。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!