漏保跳闸有哪些原因

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-10 16:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:219.133.158.37

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
工地上一台1.1千瓦的水泵,才用两个月。前几天是接在空开下面的3p漏保下面的,我把他换在另一个临时电箱上的2P就送不上去了,频繁跳。换到原来的3P偶尔会跳。请问这是什么原因呢?水泵的漏电电流上升了吗?还有零线跟火线截面大小不一样是不是也会出现这种问题?




2
发表于 2019-9-10 16:04:53 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
漏保跳闸原因及解决办法:
  
  (1)漏电断路器质量有问题。
  解决办法:先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,应该更换(不提倡自行修理)
  
  (2)漏电断路器接线错误。
  解决办法:检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
  
  (3)用电设备漏电。
  解决办法:此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
  
  (4)插座上N线、PE线接反。如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作。
  
  (5)照明回路某灯具的N线取自插座回路。
  解决办法:检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。
  
  (6)线路受潮引起漏电而跳闸。
  解决办法:检查厨房、卫生间线路中的接线盒。打开受潮的接线盒,里面的接头湿漉漉的,有水珠覆着,个别的管口还滴水,这是上层的防水层损坏,水渗入电气管线所致。
  此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
3
发表于 2019-9-10 16:05:12 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
第一个是你的空开值太小了建议换个大点的比如100A以上的。还有就是确实漏电了,或者你的线路接线有问题
4
发表于 2019-9-10 16:05:32 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
1.1KW的电机可以用63A的漏保 如果你的2P漏保是63A的 那么可能是你的电机里面的线圈绝缘度不够了 或是你的2P漏保的动作电流小了,在就是动作分辨时间小了 建议查一下电机的绝缘度和漏保的分辨率。
5
发表于 2019-9-10 16:05:48 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
如果机子是好的,最好检查下线有没问题、
6
发表于 2019-9-10 16:06:08 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
P是什么单位
7
发表于 2019-9-13 20:30:59 | 只看该作者   来自:58.220.220.66
这个频繁跳和偶尔跳是两个问题,如果是合闸就掉的话基本可以肯定线接错了,导致三相电流之和不为零,如果是用一会就掉,然后合闸再用一会就掉。多数是电机漏电,电机漏电分很多情况,可以具体排查。如果是用几天就掉的话基本判断为漏电断路器质量问题。
8
发表于 2019-9-15 11:29:36 | 只看该作者   来自:39.154.167.166
如果机子是好的,最好检查下线有没问题、
9
发表于 2019-11-23 13:00:45 | 只看该作者   来自:
啊啊啊!超多原因呢!我唔识!!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!