空气开关送电就跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-19 21:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:219.133.158.37

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
空气开关是3相4线的,分2路到漏电开关,注意我把漏电开关2个都拉下了,
我在去推空气开关还是跳闸,换了2个空气开关了还是跳线,是电线暗缚,
急啊! 电工老师傅帮忙分析下原因,
空气开关出头不接线那当然合的上的啊
2
发表于 2019-8-19 21:35:13 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
和漏电没关系,应该是在空气开关到漏电开关之间有短路点,也不排除漏电开关本身短路。你可以首先校对一下电线看零线火线有没有接混,然后把漏电开关上端电线解开,胶布包好送电实验,如果还跳闸就是空气开关到漏电开关之间的电线短路,如果不跳了,再确认漏电开关是否完好。漏电开关下负荷电缆零线一定要接在漏电开关上,不能接在配电盘上。
3
发表于 2019-8-19 21:35:29 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
说明空气开关到漏电开关间有短路,空气开关是有短路保护的。你把空气开关下口的线全甩了,肯定能合上空开。
4
发表于 2019-8-19 21:35:44 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
空气开关是3相4线的,是380伏的,是动力电. 你那是家里么?家里只能是220伏的
5
发表于 2019-8-19 21:35:59 | 只看该作者   来自:113.90.0.208
漏电开关是单相的,你的空开带缺相保护。
6
发表于 2019-8-19 21:36:15 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
拿电笔测量3个输入,看看都有电没
7
发表于 2019-8-19 21:36:44 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
跳闸的时候看一下保护器是空开跳,还是漏电跳。漏电跳,在漏电面板上有个小点的按钮会弹起,没弹起就是空气跳,那就是短路或过载了。如果是漏电跳,就查一下线路,看有没有地方漏电,可以一条一条的打开,看那条线路有问题,线路没问题,就是断路器有问题了,空气潮湿或老化,漏电保护器都会误动作。短路线路查和漏电查一样,过载的问题,看一下你的总的电器使用电流是不是超过断路器的额定电流,超过或刚好,都会引起断路器有时跳闸,根据检查情况更换断路器就行了。

点评

学习了  详情 回复 发表于 2019-8-19 21:37
8
发表于 2019-8-19 21:37:24 | 只看该作者   来自:219.133.158.37
zero_hour 发表于 2019-8-19 21:36
跳闸的时候看一下保护器是空开跳,还是漏电跳。漏电跳,在漏电面板上有个小点的按钮会弹起,没弹起就是空气 ...

学习了
9
发表于 2019-8-21 15:58:06 | 只看该作者   来自:218.20.63.25
换一个空开试试,先排除是不是空开本身哪坏了