老师你好,我刚开始学习通讯,我现在用S7-200. CPU是224XP的PLC.我用MODBUS让plc与 英威腾变频器通讯,启动,停止,修改频率,都可以,就是想读变频器的母线电压,老是读不到,地址是3002H换算成十进制12290再加上40001我把这个数添到程序里老是报错说的是请求参数错误,想问一下老师怎么解决这个问题
发表于 2019-8-13 19:05:17 | 显示全部楼层   来自:120.225.251.202
你地址设定错误吧,真正地址应该是412291,你读一下试试。