有一套恒压供水机组 ,是一拖三的,变频器在运行中报E-06恒速运行过压 或E-03恒速运行中过流 电动机也没问题,电压410V
发表于 2019-8-5 12:20:08 | 显示全部楼层   来自:115.239.53.238
1、多泵同时工作中是否有止回阀关闭不严倒流问题。2、检查变工频切换过程中的切换逻辑是否合理。3、电源电压是否高于变频器允许范围。
发表于 2019-8-7 14:00:51 | 显示全部楼层   来自:123.55.64.125
来电话吧,告诉你如何处理