[提问] 刚看了modbus rtu 通讯有个疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-29 21:52:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.143.128.228

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
  就是plc和一个电源设备做modbus通讯,在触摸屏设置电源电流,我输入的是一个十进制数,怎么把这个数转成16进制再拆分传给这个设备。好比触屏输入5000,转换16进制就是H1388,再分成H13 和H88传到d0 和d1,程序怎么做,我看了班级课只知道读取的数可以高位转低位再相加就可以了,可是怎么写入不会,谁能帮我一下。

2
发表于 2019-7-30 19:09:44 | 只看该作者   来自:119.86.93.41
你看下这是否对你有帮助。

(11.52 KB, 下载次数: 624)

点评

谢谢你,会了  详情 回复 发表于 2019-8-20 18:01
3
发表于 2019-7-31 08:12:31 | 只看该作者   来自:223.104.147.58
用脚本在触摸屏里转换好
4
 楼主| 发表于 2019-8-20 18:01:35 | 只看该作者   来自:119.143.128.228
lfreetrend 发表于 2019-7-30 19:09
你看下这是否对你有帮助。

谢谢你,会了