程序 I0.0常开,I0.1常闭,输出Q0.0,实际接线I0.0接常开,I0.1接的常闭,QO.O无输出,目前解决办法1是把程序I0.1改成常开,Q0.0有输出。2是把I0.1接成常开,QO.O有输出,这是什么原因?为什么是反的?
2
发表于 2019-5-24 06:53:41 | 只看该作者   来自:36.21.142.147
你用万用表打一下你的实际接线是否正确。
3
发表于 2019-5-25 07:29:45 | 只看该作者   来自:113.110.133.125
这是继电器控制和PLC控制的区别,程序写的是常闭外部接线就是常开式的,通过外部的信号来让他的状态反转。
4
发表于 2019-6-2 07:44:13 | 只看该作者   来自:110.240.163.240
得电为1,失电为0
5
发表于 2019-6-5 21:35:08 | 只看该作者   来自:111.42.40.195
1+1=0   1+0=1就是这个道理
6
发表于 2019-6-5 21:36:15 | 只看该作者   来自:111.42.40.195
1+1=0    1+0=1
7
发表于 2019-8-17 16:49:24 | 只看该作者   来自:180.137.198.62
开关量程序里常闭,外部接常开。
程序里常开,外部可接常开和常闭。记住这句话就行了。