技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

多路温度信号转232、485,精度0.1

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-21 13:05:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:27.38.240.67

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
产品特点
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg● 5路温度信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%
● 四线制测量,长线补偿,测量精度高
● 支持热电阻断线检测功能
● 可编程设定Pt100或Pt1000信号输入
通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC                                                     
宽电源供电范围:8 ~ 32VDC                                                                 
用户可编程设置模块地址、波特率等F
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
支持ModbusRTU 通讯协议,自动识别协议
典型应用:
多路温度信号测量与监测
●  RS-485远程I/O,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统                        
工业现场信号隔离及长线传输
设备运行监测
传感器信号的测量
工业现场数据的获取与记录
医疗、工控产品开发
产品概述:
IBF25产品实现传感器和主机之间的多路信号采集,用来检测最多5路温度信号。IBF25系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监测和控制等等。
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF25系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,地址和波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。


IBF25系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,输入类型,数据格式,校验和状态,转换速率等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF25系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF25 信号隔离采集模块,可以用来测量5温度信号
1、 温度信号输入
24位采集精度,5路温度信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。       
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gifIBF25 -   
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif                                    通讯接口
                                     485: 输出为RS-485接口   
                                        232 输出为RS-232接口
         
选型举例1 型号:IBF25-485   表示热电阻信号输入,输出为RS-485接口
选型举例2 型号:IBF25-232   表示热电阻信号输入,输出为RS-232接口


四路.jpg (94.2 KB, 下载次数: 310)

四路.jpg
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-27 13:11

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表