产品特点
● 两路模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
采用16AD转换器,测量精度优于0.1%
通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
用户可编程设置模块地址、波特率等
支持ModbusRTU 通讯协议,自动识别协议
● 低成本、小体积模块化设计
典型应用:
信号测量、监测和控制
●  RS-485远程I/O,数据采集
智能楼宇控制、安防工程等应用系统
●  RS-232/485总线工业自动化控制系统                        
工业现场信号隔离及长线传输
设备运行监测
传感器信号的测量
工业现场数据的获取与记录
医疗、工控产品开发
●  4-20mA0-5V信号采集
产品概述:
IBF20产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。IBF20系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF20系列模块,通讯方式支持MODBUS RTU通讯协议,默认地址为01,波特率为9600,数据格式:10位,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。也支持ASCII码通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。

IBF20系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF20系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF20 信号隔离采集模块,可以用来测量两路电压或电流信号。
1、 模拟信号输入
16位采集精度,两路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。具体电流或电压输入量程请看产品选型。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。       
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.giffile:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.giffile:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.giffile:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gifIBF20 - U(A) -  
file:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.giffile:///C:/Users/mayn/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif输入电压或电流信号值                           通讯接口
U10-5V           A10-1mA                 485: 输出为RS-485接口   
   U20-10V          A20-10mA                232 输出为RS-232接口
                   A30-20mA            
                     A44-20mA                        
   U8用户自定义     A8用户自定义
         
选型举例1 型号IBF20-A4-485   表示两路4-20mA信号输入输出为RS-485接口
选型举例2 型号:IBF20-U1-232   表示两路0-5V信号输入,输出为RS-232接口
选型举例3 型号:IBF20-U2-485   表示两路0-10V信号输入,输出为RS-485接口