技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
技成工具App下载
查看: 11523|回复: 353
收起左侧

【集赞有礼】分享你的断路器接线故事,好礼送不停!

  [复制链接]
回帖奖励 20 积分 回复本帖可获得 10 积分奖励! 每人限 1 次
发表于 2019-3-6 10:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

断路器是很常用的元件,能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置;

作为日常接触的元件总能在车间听到:
王工,设备又烧坏了!快来维修一下!
刘工,这都短路了,为什么还没断电?
李工,新到了一批断路器,每条线上都装一个!

实际上小小的断路器在日常设备维修维护中起到很重要的作用;
当拿到一个断路器的时候,看着接线端子上①②③的标注;这可难倒了一批又一批的人;
作为一名工控人,你是如何接线的呢?只要来分享关于你和断路器发生的那些事,还有好礼相送哦!

【活动主题】:
  分享你的断路器接线故事,好礼送不停

【活动时间】:
  3月8日—3月11日

【参与方式】:
直接跟帖回复,说出你的断路器接线故事,邀好友给你点赞。

【活动奖励】
陶瓷刀套装(一组2把)
组 93.png
【活动要求】:
1.活动期间,讲出您在断路器接线的故事、分享断路器接线的方法、心得或者是感悟。然后上传至技成论坛,集赞满30就可以获得精美礼品一份(仅限前50名)。
2.严禁抄袭或者是复制转发的,严禁刷赞,如有发现一律取消参与资格。
3.活动结束后,会在论坛发帖公布中奖名单,论坛管理员会私信您提供收货地址,届时请注意自己的私聊消息,活动礼品会在在活动结束后2周内统一发放。

发表于 2019-3-8 09:25:33 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

本帖最后由 工控军团长 于 2019-3-8 10:03 编辑

断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。1P、2P、3P、4P,1P+N、3P+N断路器分别用在家庭和工业场所。家庭空调回路都用1P、2P、1P+N开关。
他们的区别是:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线;2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;

1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm。
1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。 当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;
当N线为不可开断中性线,则模数为18mm。即单极带剩余电流保护的断路器。
2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
1.jpg
1P—单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),模数18mm。
1P+N—单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能。 当N线为非保护极或开闭中性极时,模数为2*18mm=36mm;
当N线为不可开断中性线,则模数为18mm。即单极带剩余电流保护的断路器。
2P—单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。
3.jpg
断路器的选择
1.在照明回路中为了减少工程造价,通常选用1P断路器,需要注意的是上级断路器必须具备漏电脱扣功能,,必须切断上级电源;
2.断电检修时为了预防火线与零线接反酿成事故(当火线与零线接反时1P断开了零线而没有断开火线),可用采用1P+N短路器,即常说的DPN断路器。
3.对于相同尺寸的断路器外壳壳体来说,1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力高于后者。所以对于工程中比较重要的回路和频繁检修与操作的回路建议使用2P断路器,但是成本较高。
另外:1P、2P用于单相,3P、4P用于三相。
当是保护接零时,只能用1P、3P;当是保护接地时,最好用2P、4P。
1P+N:只在相线上装设保护器,动作时同时断开相线。

点评

666  详情 回复 发表于 2020-2-8 11:25
真的是大神耶  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:45
正好可以学习学习  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:35
大神,好厉害  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:28
学习到了  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:47
膜拜大神,学习学习  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:01
厉害,奖品到手了  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:49
讲的还挺全面的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:16
可以拿奖了耶  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:33
加油还有两个赞,你的大奖就到手了  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:18

评分

参与人数 4积分 +30 收起 理由
fxp1003 + 1 赞一个!
工控军团长 + 9 很给力!
admin + 10 赞一个!
JC_xiaoer + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2019-3-8 09:49:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

不同的型号,有不同的接线方式。应该没有一个标准的方式,像这种dz47-63小型断路器,上端接电源,下端接负载,上进下出。
支路如果有开关全部并联在总开关的下端 11.jpg

点评

嗯啊,关键还是看上进下出,具体情况具体分析  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:43
学习到了,不说还真不知道  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:17
嗯嗯,是这样的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:17
大部分都用上进下去  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:40
上进下去比什么左零右火靠谱些,断路器和插座是两个不一样的  详情 回复 发表于 2019-3-8 18:43
发表于 2019-3-8 11:40:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

RE: 【集赞有礼】分享你的断路器接线故事,好礼送不停!

断路器接线肯定是要按照左零右火来接啊 20190308113336.png

记得第一次听说“左零右火”是因为家里要装修,问了下老电工叔叔接线的技巧,结果给我讲了一大段,我有点懵,直到高中物理课上,才真正理解了这个词。所谓的“左零右火”,仅仅是插座的插孔顺序——面对插孔时,左侧插孔的插孔是零线,右侧插孔是火线,仅此而已。

点评

也不全是这样的  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:18
关键还是在 于上进下出,上下保持一致  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:04
对是高中物理学的  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:35
这都是比较基础的。。。。重要还是自己不断的去尝试!  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:22
好学的孩子,棒棒哒  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:33
是的,插座和断路器的方向是相反的  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:52

评分

参与人数 1积分 +100 收起 理由
傲娇小控 + 100 赞一个!

查看全部评分

发表于 2019-3-8 10:27:33 | 显示全部楼层
自锁和点动断路器怎么接,拿走不谢~叫我活雷锋
01.jpg

点评

这不就是德力西的断路器吗?  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:41
这是神品牌的断路器啊?好用吗/  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:36
这款断路器,工作上用的少  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:47
哈哈,女雷锋吗?  详情 回复 发表于 2019-3-10 19:44
感觉还是没我这头像酷  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:50
我觉得这图其实挺直观的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:16
讲的挺好的  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:54
楼上竟然还有人看不懂的  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:20
看的不是很明白  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:43
这不是动图,看的不是很清楚  详情 回复 发表于 2019-3-8 19:12

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
工控军团长 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2019-3-8 13:55:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ke1931153 于 2019-3-8 14:29 编辑

家里安装插座,专业电工嘴上都会挂一句话:“左零右火上地”,对应的正好是家里的三孔插座。但有人就说了:“上接地线倒是懂,可这个插座安装为什么一定要左零右火呢?我家接反了也照样用啊”!带着大家的疑问,直到听专家一解释,才知太多人不懂!
专家说,虽然零火线反接,家里的电器也是可以正常工作。但从安全的角度来讲,则会在家庭中潜伏巨大的危险。所以国际上,插座安装的通用标准就是“左零右火”,以便于在没有测试工具的情况下便于识别,做到安全第一。
打个比方:家里墙面插座接反,即使断开开关,插座内部仍然有电压的存在。如果不懂事的小孩子太调皮拿导体或是手指插到插座眼儿里去,很容易就会造成触电的后果。
左零右火还能在一定程度上保证我们的安全。因为大部分人的惯用手是右手,而且右手拇指触电的概率也要比左手大得多,当右手在拔插头时,一旦感受到触电,反应敏捷的右手,就可以第一时间甩开。
还有一个原因是心脏在胸腔的左下方,如果右手触电的话,电流经流右手,身体,到达大地,形成回路,这样一来,电流不会通过心脏,也能极大的防止心脏触电,从而造成危险。
再者说,也是为了布线方便,统一施工规范,避免电工接线混乱接法,便于以后的保护和维修。
家庭用电,一定要遵守规则,有时候正是一点小小的粗心大意,从而酿成了巨大的人员和财产损失,等到那个时候再后悔也得不偿失了。


点评

老司机就不会出现这种意外了  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:21
发表于 2019-3-8 11:05:21 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

断路器我一般都选用德力西的,质保18个月,材料可以,价格合适,关键设计合理

断路器作用:断路器既可用于在正常情况下接通和断开电路,又可用于切除短路故障电流吗,因此其同时承担着控制和保护的双重任务。 断路器分类:断路器按其采用的灭弧介质分为油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器、压缩空气断路器、磁吹断路器等。

断路器根据使用级别和分断能力又大到小依次是:框架式[万能式]断路器;塑壳式断路器;小型断路器
随手晒晒我拍的图片,请大家帮我点个赞

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

你这是2P的把  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:38
发表于 2019-3-8 11:22:25 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

断路器接线时,1P断路器不需要区分零火线方向——因为它只需要接火线(进出线各一个接线柱)
除了1P断路器以外,剩下的四种断路器都是上下各两个接线柱,需要在接线时注意零火线的顺序——上下为一组,零火线分左右(进线的左右与出线的左右一致)。面对多个1P+N断路器、2P断路器、1P漏电断路器和2P漏电断路器时,首先查看1P+N断路器和1P漏电断路器,在它们的接线柱上,会有一个“N”标识。不同品牌的断路器,N标识的方向也不同——可能在左,也可能在右。
在购买断路器时,应购买N接线柱在同一侧的产品——一台配电箱内,不允许既出现左侧N接线柱的断路器,又出现右侧N接线柱的断路器。接线时,将零线接到N接线柱上,无标识的接线柱接火线即可。
2P断路器和2P漏电断路器,理论上来说不需要区分零火线——左侧接零线或右侧接零线均可。但如果按照规范操作,则应该参考同一个配电箱内的1P漏电开关和1P+N开关的N接线柱方向,保证2P断路器和2P漏电断路器的零火线顺序与1P+N和1P漏电断路器的零火线顺序相同。如果接反了零线和火线,对于2P断路器和2P漏电断路器来说没有太大妨碍,唯一影响就是看起来不规范,维修时需要重新查找零火线,带来一点点不便。1P+N断路器和1P漏电断路器在断开时,只能断开火线——即无标识接线柱上接的那根线。如果错接了零火线,则当断路器断开时,实际上断开的是零线。此时虽然电路中没有电流了,当时依然存在电压。如果人摸上去,还是会触电的。
1P断路器的零线在零排上,非常不容易接错。1P断路器接错的后果与1P+N断路器反接零火线的后果相同。

点评

1p是没什么多大的影响  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:37
1p的接错了,确实没多大的影响,但是关于习惯的养成  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:03
试试不就知道了  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:55
确实。除了1p之外,其他都是遵循上进下去,上下保持一样的接线方式  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:40
看不下去,字太多了,但是感觉很厉害的样子,还是给你投一票吧  详情 回复 发表于 2019-3-8 18:08
发表于 2019-3-8 12:00:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

2p断路器接线应该怎么接呢?当断路器面对自己时,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。但因为这是2P断路器,能够控制两个线路的通断,那在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,那另一个就是接火线的。对于1P断路器只需要接一个从2P断路器出来的火线就可以了,但是对于2P的断路器就要接一根火线和一根零线。如果断路器上面有标注的话,通常都是按照左火右零来接的,刚好和插座上相反,插座的标准接法基本都是左零右火。

点评

3p其实也差不多  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:18
说起来简单,但操作起来,其实并不容易  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:51
精辟!  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:52
发表于 2019-3-8 14:34:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

本帖最后由 yunyingceshi,gao2010816 于 2019-3-8 14:46 编辑

我干了小两年电工,新人那会就在断路器接线上出过问题,有一次是把零火搞混了,还有一次没分清大功率和小功率的区别,直接把大功率用到家用中,差点出了事,次现在当然是搞懂了,还是想说说心得体会,给一些新手一点前车之鉴。
先来说说1P和2P断路器。把断路器面对自己,最上面的两个接线柱一般表示的是进线端,而下面的两个接线柱则表示的是出线端。如果是2P断路器,就能够控制两个线路的通断,在接线柱的一侧标有“N”的就表示这个接线柱接的是零线,另一个接火线。

再说说家庭用电,一般为了安全,一般在线路的后面会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了,对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和左零右火的插座上刚好相反。

至于1P、2P 、3P 、 4P、1P+N这都是啥意思,建议各位新手还是自己了解整理一下,毕竟这属于基础,

以上如有不妥之处,欢迎各位同行指出
640.webp (89).jpg

点评

做熟了,就不会出现这样的事情了  详情 回复 发表于 2019-3-11 08:52
你 这个分享的感觉没什么技术含量  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:40
做电工真的是实践出真知  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:06
现在不会搞错了把  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:42
嗯嗯额。做电工还是手要勤,心要细,不然很容易出问题的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:40
积累最重要  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:23
我一直也是用的上进下去  详情 回复 发表于 2019-3-9 15:38
厉害  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:57
发表于 2019-3-8 12:03:35 | 显示全部楼层
“左零右火”,插座的插孔顺序——面对插孔时,左侧插孔的插孔是零线,右侧插孔是火线,仅此而已。

插座在接线时,也未必是“左零右火”。有的接线柱是横向排列的,但是当你面对接线柱(插座背面)时,接线柱顺序刚好和插孔顺序相反,就成了“左火右零”。有的接线柱是纵向排列的,所谓的左右,就更无从谈起了。

所以真正接线时,依旧需要以接线柱标识为准,标注着L的,就接火线;标注着N的,就接零线。

点评

那万一标识模糊不清呢?  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:39
是的,是这样的  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:42
你说的这种情况也确实存在  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:20

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
傲娇小控 + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2019-3-8 09:22:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

事故案发现场
发表于 2019-3-8 09:27:34 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

我是来围观大神的~~~

点评

我就是大神  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:34
发表于 2019-3-8 09:28:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

那个我问一下,我的图片怎么传不上去啊

点评

用高级模式就可以上传了的  详情 回复 发表于 2019-3-8 16:56
回复上传图片,需要切换高级模式,点开回复,然后旁边有高级模式,点开然后在那里可以上传图片  详情 回复 发表于 2019-3-8 09:52
发表于 2019-3-8 09:28:49 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

有活动啦,欢迎大家踊跃参与
发表于 2019-3-8 09:32:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

宝宝来啦
发表于 2019-3-8 09:33:08 | 显示全部楼层
851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器的正确接线:
一、最容易接错线的是1P+N,断路器N线端口还有专门的标示。为什么这么说呢?新手往往容 ...

除了优秀,别无他言
发表于 2019-3-8 09:46:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

新手。围观大神们
发表于 2019-3-8 09:47:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

强势围观

点评

继续围观  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:18
发表于 2019-3-8 09:52:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

hf_mai 发表于 2019-3-8 09:28
那个我问一下,我的图片怎么传不上去啊

回复上传图片,需要切换高级模式,点开回复,然后旁边有高级模式,点开然后在那里可以上传图片
发表于 2019-3-8 09:55:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

新到的断路器是什么牌子的啊

点评

活捉一只曾老师  详情 回复 发表于 2019-3-8 14:21
发表于 2019-3-8 09:56:10 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

最大的问题是好多人接啥都是左零又火,插头左零又火,断路器是左火右零呀

点评

断路器也是左零右火吧  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:31
左零右火是当你面对墙壁插座时而言的。对于大多数断路器的N线标示一般都在最右侧。对于没有N线标示的,可以随便解  详情 回复 发表于 2019-3-8 10:03
发表于 2019-3-8 10:03:53 | 显示全部楼层
哈哈小琦dog 发表于 2019-3-8 09:56
最大的问题是好多人接啥都是左零又火,插头左零又火,断路器是左火右零呀 ...

左零右火是当你面对墙壁插座时而言的。对于大多数断路器的N线标示一般都在最右侧。对于没有N线标示的,可以随便解
发表于 2019-3-8 10:05:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

本帖最后由 dashen1852734 于 2019-3-8 10:52 编辑

1.应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。
2.保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
3.单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。
4.在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。
5.用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
6.三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......

点评

像前面简单的很少有人会接反的,除了新手会容易犯这种错误以外  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:43
学习学习  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:10
你说的是撒啊?  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:41
发表于 2019-3-8 10:08:37 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

感觉断路器最容易接错线的是1P+N,断路器N线端口还有专门的标示。为什么这么说呢?像有些新手往往容易忘记正确的接N线,因为1P+N只断火线不断零线,一但接反,断路器就不能有效的断开火线,存在巨大的安全隐患。另外在家庭单户配电电路中,2P总电源出线并了一路照明,照明不带漏保和一路插座,插座2P带漏保,把照明路线路零线接到了插座一路断路器上的零线出线端,致使一开灯就插座路断路器跳闸。许多人也是丈二的和尚摸不着头脑。,综上所述,断路器接线一定要按照要求接,要特别注意N线的正确接线位置。

点评

嗯,确实新手的时候容易有这毛病  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:54
就是零线要接好N端上  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:09
断路器这个接线还是在于N端  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:35
确实,我当初当学徒那会,也犯过不少这样的错误  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:42

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
工控军团长 + 3 赞一个!

查看全部评分

发表于 2019-3-8 10:16:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

太给力了

发表于 2019-3-8 10:24:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

最近厂里到了一批断路器,这样式的要求每一条线上都要接一个,实际上这里面还是要提醒各位工友,选择断路器一定要看型号不要盲目的瞎买;分享看到的一段内容,希望对大家有帮助;
断路器主要作用是保护电器以及隔离线路负载,一般情况下要满足以下的基本要求:
1)断路器的选择要满足线路的负载性质。在进行断路器的选择时首先要准确了解其性能,以此来整定电器的参数值,具体的标准要符合《低压配电设计规范》;
2)选择合适的断路器要综合考虑交流,频率,以及直流,电压值等因素,并且要以回路的额定电压以及额定频率为选择的依据;
3)确定负载电流值,并以此来确定低压断路器的整定电流;
4)选择合适的断路器要考虑周边的环境因素,例如周边环境的环境温度、湿度以及地势的海拔高度,此外还要综合考虑环境的污染等级以及承受冲击振动等因素;
5)依据回路短路的准确参数值确定断路器应有的通断能力以及动稳定和热稳定能力;
6)根据系统的选择性保护要求,确定上、下级断路器的匹配。


低压断路器选用的主要原则有:
1)断路器的选用要满足断路器自身的负载性质以及故障类别的基本要求;
2)断路器的额定电压值和频率要与其所在回路的标称电压以及标称频率相适应。除此之外,正常运行时要能够保证低压断路器工作的额定电流值要大于其所在回路的负载计算电流值;
3)选择合适的低压断路器时要充分考虑周边的环境条件;
4)在短路情况下,低压断路器要能够符合动稳定以及热稳定的基本要求。要保证低压配电系统的正常运行,我们首先要能够满足断路器上、下两级之间的选择性动作。在实际工作中,上级的断路器较多的都会选择使用选择性断路器,而下级断路器较多会选择使用非选择性的断路器,这样的选择使用能够利用延时动作来获得选择性。

点评

学习学习,  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:11
我们这低压的断路器大多是选择德力西的  详情 回复 发表于 2019-3-10 19:43
真的是厉害  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:52
是的,选型确实很重要  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:31
我主要用的都是德力西和正泰这两个牌子的  详情 回复 发表于 2019-3-9 16:19
太多字了,看不下去  详情 回复 发表于 2019-3-8 19:13

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
工控军团长 + 5 赞一个!

查看全部评分

发表于 2019-3-8 10:47:12 | 显示全部楼层
目前比较好的产品 也就是德力西 施耐德之类的了吧。

点评

正泰用起来也还可以  详情 回复 发表于 2019-3-10 21:36
两个不是一家吗?  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:50
德力西和施耐德不是组成了合资公司吗?而且正泰的老大和德力西的老大还是同学  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:11
西门子的也不错,正泰其实和德力西的差不多  详情 回复 发表于 2019-3-9 14:44
发表于 2019-3-8 10:47:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

851213 发表于 2019-3-8 09:25
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别?那么我就来分享分享吧1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制, ...

发表于 2019-3-8 10:47:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

围观大神。
发表于 2019-3-8 10:47:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

吃瓜群众 前来围观
发表于 2019-3-8 10:47:44 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

有活动啦,欢迎大家踊跃参与
发表于 2019-3-8 10:47:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

我是来围观大神的~~~

点评

挪挪位置,让个位置给我  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:12
发表于 2019-3-8 10:48:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

“断路器断开后先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸”是针对母线向线路侧供电这种情况说的,而当线路是电源,向母线供电时,操作顺序正好相反。 正确的说法是:停电时,断开断路器后,应先拉负荷侧的隔离开关。 这是因为在拉开隔离开关的过程中,可能出现两种错误操作,一种是断路器实际尚未断开,而造成先拉隔离开关;另一种是断路器虽然已断开,但当操作隔离开关时,因走错间隔等而错拉未停电设备的隔离开关。无论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是十分严重的,可能造成弧光短路事故。 如果先拉电源侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的电源侧,将造成电源侧短路,使上一级断路器跳闸,扩大了事故停电范围。如先拉负荷侧隔离开关,则弧光短路点在断路器的负荷侧,保护装置动作使断路器跳闸,其它设备可照常供电。这样,即使出现上述二种错误操作的情况,也能尽量缩小事故范围。

点评

道路千万条,规范第一条  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:12
谢谢分享,学习到了  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:02
这种做法也是比较好  详情 回复 发表于 2019-3-10 18:56
确实有时候错误操作,容易出事故。大事故都是一点点小失误引起的连锁反应  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:12
发表于 2019-3-8 10:50:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

新手,求关照^_^
发表于 2019-3-8 10:51:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

说起断路器,我就想到了刚参加工作时一次经历,那天正好值夜班,遇到一个断路器坏了,要更换,那种断路器是一种很老式的断路器,估计现在很多人都没见过吧,黑色的,方方正正,面板上两个长方形按键,左边是红色的分闸按键,右边是绿色的合闸按键,这种按键可不是现在轻轻按一下的这种哦,而是要使劲按下去,行程有差不多1厘米的样子,这种断路器是属于三相三线制断路器,但奇葩的是它的两边还有一闭一开两个辅助点,而这两个辅助点是真的和继电器里的辅助点一样的,它是不具备保护功能的,作为一个刚工作的菜鸟,就被这个常闭的辅助点给坑了——谁能想象一个断路器在处于分闸的状态下有一个点竟然是通的?!而且这个辅助点又比较隐蔽,靠近固定螺丝的位置,下端还没有出线,但上端是有一根进线的,晚上睡得迷迷糊糊,加上老式配电屏那密密麻麻的线,完全就没注意到,而且这根线的电源和三相进线电源还不是一路,就这样,我去卸下面的固定螺丝,螺丝刀不小心就碰到了辅助点的接线端上,然后只听“砰”的一声,世界一下子就变得光明了,幸好当时年轻反应快,还没搞懂怎么回事本能的一下子就闪开了——要不然就破相了,拿起螺丝刀一看,圆杆上一个大大的缺口,看得我一阵阵心惊肉跳的,瞌睡也没了。当然,现在的断路器安全防护设计上要合理得多,基本不会再遇到我这种事故,不过从那次事故发生以后,我在更换电气设备时,总是加倍小心,一定要做到完全停电,哪怕慢一点,安全第一,——想想那次要是破了相,现在估计还是单身狗一枚,嗯~细思极恐。所以告诫新人,搞电气的,胆大也要心细,安全第一这根弦千万不能松,一定要养成好习惯,否则一次事故就可能抱憾终身,好了,一段回忆一次经历,与广大同行共勉。

点评

这就是你的经验不足了吧,像我们这些老司机就不会出现这样的情况了  详情 回复 发表于 2019-3-11 18:18
安全问题确实不容忽视  详情 回复 发表于 2019-3-11 17:38
是的道路千万条,安全第一条,接线不规范,亲人两行泪  详情 回复 发表于 2019-3-11 15:20
不单单是断路器,在别的线路问题上也要防止线路老化等问题吧  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:46
操作规范很重要  详情 回复 发表于 2019-3-10 20:50
必须给赞  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:13
是的,作为电工平常的接线规范还是听重要的  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:31
发表于 2019-3-8 10:51:45 | 显示全部楼层

回帖奖励 +10 积分

上进下出,一定按照这个原则,负责别人很容易放炮

点评

自己放炮就不怕吗?  详情 回复 发表于 2019-3-11 15:24
上进下出,上下相同  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:45
自己也容易哦  详情 回复 发表于 2019-3-9 18:13
感觉左零右火都不靠谱,还是老铁你说的靠谱,上进下出靠谱  详情 回复 发表于 2019-3-8 18:04
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册