STEP 7 Micro/WIN SMART里怎样优化使用定时器?
描述:在 STEP 7 Micro/WIN SMART里定时器的调用总数限制在 256:
接通延时定时器(“TON”) 和断开延时定时器(“TOF”) :
l 2 个(“T32” 和“T96”) 时基为 1 ms
l 8 个(“T33” 到“T36” 以及“T97” 到“T100”) 时基为 10 ms
l 182 个(“T37” 到“T63”以及“T101”到“T255”) 时基为 100 ms
带记忆的接通延时定时器 (“TONR”) :
v 2 个(“T0”和“T64”) 时基为 1 ms
v 8 个(“T1”到“T4”以及“T65”到“T68”) 时基为 10 ms
v 54 个(“T5”到“T31”以及“T69”到“T95”) 时基为 100 ms
1
定时器可以进行如下仿真而没有限制:
注意:开始间隔时间指令读取内置 1 毫秒计数器的当前值,并将该值存储在 OUT 中。 双字毫秒值的最大计时间隔为 2 的 32 次方或 49.7 天。
接通延时定时器
        输入点 I0.0 接通(上升沿) 3 秒后(3000 ms), 输出点 Q0.0 置位。
2
带记忆的接通延时定时器
        如果输入点 I0.1 的接通时间等于或大于 3 秒 (3000 ms),输出点 Q0.1 置位。输入点 I0.2 用于复位。
3
断开延时定时器
        输入点 I0.3 断开(下降沿) 3 秒 (3000 ms) 后,输出点 Q0.3 复位。
4
脉冲发生
        通过激活(下降沿)输入点 I0.4,输出点 Q0.4 获取一个持续 3 秒(3000 ms)的脉冲。
5
下载:
可下载的附件 "TON_TONR_TOF_TP.zip" 是包含上面所示程序的例子项目。
TON_TONR_TOF_TP.smart (8.15 KB, 下载次数: 9)
注意:
关于定时功能的更多的信息可参考STEP 7 Micro/WIN SMART帮助。