[已答复] 欧姆龙模拟量模块范围代码问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-17 17:08:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:1.180.193.198

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我用的是欧姆龙CPM1A-MAD11模拟量模块,现在不明白他的范围代码,老师能给说一下吗?
2
发表于 2018-4-17 21:11:04 | 只看该作者   来自:106.47.40.241

你好关于欧姆龙CPM1A-MAD11模拟量模块,现在不明白他的范围代码


具体参考图示



点评

这MOV里面的#8051 和 2分别是什么意思  详情 回复 发表于 2019-11-1 11:42
3
发表于 2019-11-1 11:42:03 | 只看该作者   来自:112.224.1.161
jiang 发表于 2018-4-17 21:11
你好关于欧姆龙CPM1A-MAD11模拟量模块,现在不明白他的范围代码
具体参考图示

这MOV里面的#8051 和 2分别是什么意思
4
发表于 2019-11-16 08:43:41 | 只看该作者   来自:59.61.129.236
#8051 是计算后的控制字(16进制)
2是通道号,代表第一路模拟量输入
5
发表于 2019-11-23 22:15:03 | 只看该作者   来自:223.96.67.198
例如CP1H +模拟输入模块 那样最后一个输入通道就是1 (1.11)模拟量输入的第一通道那就是2了 如果模拟量模块的前一个模块输入通道是M则模拟量输入第一个通道就是M+1 第二个就是M+2