[提问] QD77MS16报错538怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-21 15:29:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:112.87.240.159

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
QD77MS16报错538怎么办?
2
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:53:32 | 只看该作者   来自:112.87.240.159

3
 楼主| 发表于 2018-3-21 15:54:13 | 只看该作者   来自:112.87.240.159
查看代码写的是,准备完毕信号[X0]为 OFF 时进行了定位启动。但是我监测X0一直都是ON的,怎么解决,有大神遇到过吗,之前运行蛮好,现在只要点定位就出现538错误
4
发表于 2018-3-21 16:26:00 | 只看该作者   来自:223.104.63.7
这个慢慢调,正常的。我也碰到过。

5
发表于 2018-3-21 16:28:22 | 只看该作者   来自:223.104.63.7
有时的确是模块未就绪。不只是看X0。还有好多,比如这个轴没报错。如果这个轴报错了也不能启动。
6
发表于 2018-3-21 16:28:50 | 只看该作者   来自:223.104.63.7

还有时是绝对位置时,未找到原点就启动。那还得先回原点,建议用数据设定型。

7
发表于 2018-3-21 16:29:20 | 只看该作者   来自:223.104.63.7
第一次玩QD77MS16,不报几十次错不正常。
8
发表于 2018-3-29 12:50:03 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
启动需要一系列的条件,包括准备好信号、处于空闲状态等,这些信号启动前都确定下
9
发表于 2018-11-8 15:06:18 | 只看该作者   来自:139.207.92.132
楼主,解决了吗,我也遇到了
10
发表于 2019-1-12 10:18:07 | 只看该作者   来自:121.224.17.161
我今天也遇到了,X0为OFF 昨天还好好的
11
发表于 2019-1-14 14:49:30 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
QD77MS模块,可以通过GX Works2自带的简易运动模块设置软件,查看报错代码,以及监控各个信号是否正常。
12
发表于 2020-5-2 15:47:49 | 只看该作者   来自:36.248.143.244
我今天也遇到了536