问:欧姆龙的PLCCP1H,把一台机的程序传到另一台机里面显示无法清除程序内存,内存可能读取保护,覆盖被禁止。程序可以读出!
答:这个必须要有密码才可以。再就是看一下那六个拨码,把第五个拨到ON状态试一下。要是还不行就只能去购买一个存储盒才可以了!
问:欧姆龙的互锁指令,那个指令带锁的是什么意思?为什么我设置ON设定不了,只能强制?
答:带锁就是需要强制的指令,置ON不了说明你这个触点在前面有线圈输出,所以没办法置ON.只能强制!
问:欧姆龙PLC CP1E的,用旋转编码器控制位置,位置控制不到,换了一个新的编码器,我应该怎么查程序看编码器有没有计数给PLC?使用的是高速计数器0.00跟0.01
答:你打开软件,有一个切换查看窗口(Alt+3),出来一个表格,在里面输入A270数据格式类型选择十进制通道!确认就可以了!在监视模式的时候就可以监视!
问:安装9.3的软件,usb的通讯线跟CP1H的PLC通讯不上?
答:你要安装好USB通讯线的驱动,确保安装好了这个驱动了就可以通讯了!
问:欧姆龙CPM1A-40的PLC 带了一个8ET 的模块,现在这个模块坏了,能不能把程序改一下,把这几个输出改到PLC上?那怎样在PLC上找模块输出的那几个点? 答:可以,欧姆龙有些触点是控制中间继电器的!
问:欧姆龙CP1E的模拟量模块的使用方法跟三菱的一样吗?课程里面有没有讲到? 答:跟三菱的不一样,课程在大概50多课时的时候有讲到AD041模块的示例!
|